Por que o ventilador externo para, mas o ventilador continua funcionando?

0

Nós podemos ter o termostato ajustado em 76, mas não ficaremos em casa. Vem quando a temperatura é de 79 em casa.

    
por nola 10.05.2015 / 23:48

3 respostas

Eu acho que o ventilador da unidade externa desligando enquanto o AC ainda está funcionando é normal - eu sei que isso acontece com muita frequência em minha própria casa (e na minha casa anterior), e o AC sempre funcionou bem.

Quanto à temperatura, quão novo é o seu termostato? Na minha casa atual, eu tenho um termostato de cerca de 30 anos atrás (um desses termostatos de estilo de discagem), e enquanto funciona bem em geral, a temperatura é ajustada para tem muito pouca relação com a temperatura real da casa. Se estiver frio, aumentamos um pouco o termostato e vice-versa, e funciona bem.

    
11.05.2015 / 05:33

Verifique se as bobinas não estão congeladas.
Procure também a obstrução da água na pingadeira.
Ou poderia precisar de um tiro de freon.

Onde você está localizado? O problema é novo? Recentemente trabalhando de repente não? O AC tem estado muito ultimamente?

    
12.05.2015 / 14:35

A diferença entre o setpoint e a temperatura de ativação é chamada de "Deadband". 3 ° F não é incomum para termostatos genéricos. Seu termostato provavelmente pede resfriamento em 79 e funciona até chegar a 76, certo? Esta é a sua estratégia para evitar ligar e desligar a AC com frequência, o que é chamado de "Ciclismo Curto" e causa um desgaste maior. Você tem duas opções para evitar que sua casa fique em 79 ° F, diminua o ponto de ajuste para que a faixa morta não atinja 79 ou obtenha um termostato diferente (normalmente não são ajustáveis) com uma zona morta menor.

    
12.05.2015 / 16:33