Por que o meu forno a gás não acende?

0

Eu tinha um Lennox slp98dfv instalado no ano passado - ele tem uma ignição de luz de fundo - agora apenas sopra ar frio - então eu assumo que a luz piloto está apagada - mas não sei como acendê-lo - como você não pode acender manualmente os queimadores - algum pensamento antes de ligar para o reparador?

    
por user15687 20.10.2013 / 06:01

2 respostas

Exibição de diagnóstico

De acordo com as Instruções de instalação , seu modelo é equipado com uma tela de diagnóstico.

Para revisar os códigos de erro:

Press the diagnostic push button and hold it to cycle through a menu of options. Every five seconds a new item will be displayed. Release the button when the desired mode is displayed.

When a solid "P" is displayed, the furnace capacity/size is programmed.

When a solid "E" is displayed, the control enters the Error Code Recall mode.

Error Code Recall mode menu options:

  • No change (displaying error history) remains in Error Code Recall mode.
  • solid "b" exits Error Code Recall mode.
  • solid "c" clears the error history. Must press button while flashing "c" is displayed to clear error codes.

When the solid "-" is displayed, the control enters the Field Test mode.

Field Test mode menu options:

  • Solid "C" starts pressure switch calibration.
  • blinking "-" exits Field Test mode.

sequência de disparo

Se você não quer entrar em tudo isso, você pode simplesmente usar a seqüência de disparo para tentar solucionar o problema. Comece ligando o disjuntor e qualquer técnico. Em seguida, vire o termostato para cima, até que ele apague o calor.

Primeiro, você deve ouvir um pequeno clique, ping, ding ou algum outro som, para indicar que a válvula de gás está aberta (pode estar muito baixo para ouvir em algumas válvulas). Em seguida, você será capaz de ouvir um silvo silencioso, como o gás começa a fluir. O ignitor; ou uma lacuna de centelha ou superfície quente, ligará. Você ouvirá um click clique-clique rítmico, ou verá um pequeno pedaço de metal ficar vermelho. Ao mesmo tempo, o indicador de inclinação deve ligar. Isso pode ser muito barulhento e pode dificultar o diagnóstico de problemas pelo som.

Sem Chama

Se uma chama não for detectada dentro de alguns segundos (pode variar dependendo do modelo), a válvula de gás fechará, o ignitor desligará e o indutor de vazão irá purgar o sistema por 15 segundos (pode ser variável dependendo no modelo). A seqüência deve repetir novamente, por até 5 tentativas (pode ser variável dependendo do modelo). Se após a 5ª tentativa, ainda não há chamas. O sistema irá purgar por 20 segundos, depois desligará e exibirá o código de erro.

Chama

Se uma chama for detectada, o forno aguardará a estabilização da chama. Uma vez que uma boa chama é detectada, o soprador interno deve começar e ar quente será soprado pela casa.

    
21.10.2013 / 14:00

O Lennox slp98dfv , como muitos fornos modernos da sua classe, não possui uma luz piloto.

O manual de serviço para o sistema de ignição de luz de fundo é fácil de encontrar com o Google: número de peça 0222 − L7. A unidade possui duas luzes LED para diagnósticos, DS1 e DS2.

    
20.10.2013 / 06:12