O problema com o alumínio (antigo / mau estilo ou mais recente AA-8000) está nas terminações. Existem alguns problemas:
- Taxas de expansão térmica diferentes. Terminações de alumínio podem tolerar fios de cobre porque o alumínio tem uma boa taxa de mola. No entanto, as terminações de cobre não "saltarão" sob o fio de alumínio e se distorcerão ou o alumínio, afrouxando efetivamente a conexão com cada ciclo.
- Metais dissimilares causam corrosão galvânica. A correção é usar uma pasta inibidora da corrosão.
Na Europa, as porcas e punções não são legais, e você deve usar blocos de terminação aparafusados. Curiosamente, esse tipo também está disponível nos EUA, na forma do conector de junção "Alumiconn", feito especificamente para reparar emendas de alumínio-cobre. Veja um exemplo de cada um, veja a semelhança familiar. / p>
(no conector Euro, as portas redondas são para os parafusos, quadrado para os fios). E, a propósito, você percebe que o Alumiconn é feito de alumínio . Assim são os ônibus neutros e terrestres em seu painel, também os terminais principais. Todas essas aplicações também são lugares onde você deve apertar os parafusos de acordo com as especificações, para que eles tenham um desempenho adequado durante a expansão de metais dissimilares. Isso é obrigatório no Código Elétrico de 2017.
Embora você tenha muita coisa acontecendo nessas caixas, elas são caixas muito profundas, não apenas uma caixa empilhada com uma extensão de switch. Deve haver espaço para Alumiconns, e você vai precisar de algo assim nos neutros e no terreno também. Porcas de arame que envolvem alumínio, Just Don't Work, nem mesmo as roxas supostamente listadas para o alumínio. Alguém pode me convencer de que as porcas de aço podem funcionar se todos os fios envolvidos forem de alumínio e a porca for feita especificamente para alumínio, mas não vejo ninguém desenvolvendo esse produto.
Esses switches
Um deles é apenas um interruptor simples de fonte de alimentação quente, comutado a quente. Direto.
Eu vejo um fio vermelho na mixagem, então isso sugere que pelo menos um já foi um comutador de 3 vias. Pode haver outro interruptor de 3 vias em algum outro lugar que, se você jogá-lo, o fio preto parceiro para esse vermelho se torne energizado. (importa qual cabo NM os fios estão agrupados). Talvez você tenha outra opção em algum lugar que "parece não fazer nada". Como alternativa, esse preto pode voltar para uma emenda falhada de Al-Cu.
Ou houve um jumper entre os dois interruptores?
Certamente há mais coisas acontecendo dentro dessa caixa do que comutadores simples, mas aparentemente eles estão todos no mesmo circuito, já que os neutros são todos agrupados (alternadamente, a pessoa que ligou pode ser um idiota). Pode ser possível simplificar o que está acontecendo lá, talvez com uma pequena ajuda de switches inteligentes.