Por que meu receptáculo GFCI desarma quando conecto os fios de carga?

3

Eu estava tentando instalar uma tomada GFCI e quando eu o instalo com a configuração de cinco fios com a linha na parte superior e carrego na parte inferior, a tomada desarma continuamente. Eu me certifiquei de qual fio era a linha direta e confirmei com sucesso conectando o GFCI apenas com os fios da linha em uma configuração de três fios. Liguei os fios de carga novamente e tropeçou novamente? Eu até tentei um segundo GFCI!

Idéias? A tomada funciona bem quando uma tomada padrão está lá, então tem que ser algo simples.

    
por StingeyB 26.02.2013 / 07:19

2 respostas

Parece que você tem uma falha de aterramento em uma das saídas ou dispositivos downstream. Verifique os dispositivos do lado da carga quanto à fiação correta, etc. Prenda o circuito sem o GFCI e use um testador de plugue para determinar se algum dispositivo tem inversão de neutro aberto, quente, etc. Verifique também se há alguma carga do motor na carga circuitos laterais, os motores podem causar disparos indesejados.

    
26.02.2013 / 09:30

Além da resposta excelente da Shirlock Homes, você também deve verificar o fluxo de carga do circuito se houver alguma saída GFCI antes disso. Eu tenho uma tomada GFCI na carga de outra saída GFCI, então eles podem causar um ao outro para viagem. Se este for o caso, você pode simplesmente substituir a saída GFCI downstream por uma tomada padrão, já que ela já estará protegida por GFCI.

Mais uma vez, coisas para verificar:

  1. Falha curta ou terra no circuito

  2. Polaridade invertida em receptáculos a jusante

  3. Tomadas de GFCI no circuito.

26.02.2013 / 13:33