Basta consertá-los, fazer um quarto por dia e isso será feito antes que você perceba.
Você poderia trocar temporariamente os disjuntores GFCI se você não puder acessá-los um pouco.
Esteja preparado para descobrir outras deficiências.
Recentemente comprei um flip house. As nadadeiras substituíram cada receptáculo de dois pinos por um pino de três pinos e um de bootleg. No processo de desfazer essa prática insegura, descobri que quase todas as caixas da minha casa têm "encosto de trás de Boston". O aterramento do cabo NM é enrolado em torno do revestimento do cabo e preso sob as braçadeiras de cabo da caixa.
Semelhante à conexão à direita nesta foto.
Eu tenho uma suspeita de que o aterramento dos receptáculos para a caixa (como você faria com as antigas instalações de cabo BX) é insuficiente neste caso. Simplesmente não parece que esses envoltórios podem oferecer um bom terreno até o painel.
Então qual seria a sua maneira preferida de resolver isso?
vejo duas opções:
Estou tentado a seguir a rota 1, pois parece oferecer um alto grau de segurança com o mínimo de trabalho. A rota 2 parece muito mais um problema adicional, sem dúvida, nenhum benefício adicional ou até menos de segurança. A única parte que não me entusiasma sobre a rota 1 é que as etiquetas do receptáculo (sem aterramento do equipamento) podem não parecer boas para os compradores de casa no futuro.
Pensamentos?
Basta consertá-los, fazer um quarto por dia e isso será feito antes que você perceba.
Você poderia trocar temporariamente os disjuntores GFCI se você não puder acessá-los um pouco.
Esteja preparado para descobrir outras deficiências.