Eu estava apenas olhando para uma questão relacionada e estou no artigo da NEC que não permite encadear um receptáculo de amperagem com classificação mais baixa a partir de uma classificação mais alta. NEC Tabela 210.21 (B) (3) e seu artigo correspondente. Afirma que, se você tiver um circuito de 50A, o dispositivo também deve ser classificado como 50A. Em teoria, do ponto de vista do Código, você poderia instalar um NEMA 6-15 em seu circuito se pudesse encontrar um que fosse classificado para suportar 50A.
Boa sorte com isso.