Posso encadear com segurança receptáculos de classificação inferior dos mais altos?

0

Eu tenho um receptáculo NEMA 10-50 conectado corretamente. Eu tenho um dispositivo com um plugue NEMA 6-15.

Acho que não posso encadear uma nova saída NEMA 6-15 do serviço 50amp existente.

Um adaptador de plugue é a escolha apropriada aqui?

    
por Matthew 10.07.2018 / 07:03

1 resposta

Eu estava apenas olhando para uma questão relacionada e estou no artigo da NEC que não permite encadear um receptáculo de amperagem com classificação mais baixa a partir de uma classificação mais alta. NEC Tabela 210.21 (B) (3) e seu artigo correspondente. Afirma que, se você tiver um circuito de 50A, o dispositivo também deve ser classificado como 50A. Em teoria, do ponto de vista do Código, você poderia instalar um NEMA 6-15 em seu circuito se pudesse encontrar um que fosse classificado para suportar 50A.

Boa sorte com isso.

    
10.07.2018 / 15:05