Adicionando capacidade de 10KW à casa existente

0

Peço desculpas pelo meu jargão técnico ruim.

Eu tenho uma casa de reposição que é estritamente usando eletricidade para alimentar alguns servidores. Eu estou lentamente construindo um cluster, mas antes de movê-lo para um warehouse eu quero ter tudo funcionando e lucrativo.

Agora eu uso cerca de 2 KW, eu os tenho em vários circuitos pela casa para não atrapalhar o disjuntor.

Eu moro nos EUA, acho que vi disjuntores de 100 amp, 50 amp e 20 amp, então teoricamente eu consegui operar pelo menos 12 kW. Se eu tivesse um eletricista, modifique o disjuntor para que todos os servidores funcionem na garagem, que fica a 6 metros de distância do disjuntor.

Eu estou olhando para a eficiência de custo, eu não quero fazer nada permanente, sem religar a casa ou qualquer coisa, apenas uma configuração temporária, enquanto eu acumulo capacidade. A fiação poderia ser colocada no chão em vez das paredes & sótão. Tudo o que precisa é de tomadas de parede padrão para conectar os servidores.

Estou preocupado com duas coisas, obviamente segurança e custo. Eu meio que quero fazer isso sozinho, estou interessado em aprender / fazer essas coisas e tenho experiência em engenharia de Mech e Software. De preferência, eu observaria e aprenderia com um eletricista, quanto você estima que custaria para isso ser feito? Qualquer coisa que eu deveria saber sobre o meu plano?

Eu vivo em um padrão de vida muito baixo, então imagino que não será demais.

Obrigado!

Informações adicionais:

Cada servidor usa cerca de 1200W continuamente. Eles estão sendo executados como configurações genéricas de área de trabalho. eles não são servidores genéricos padrão para um farm de servidores, então eles usam uma fonte padrão de 120V.

Eu levei em consideração o HVAC, e planejei usar um grande ventilador para empurrar o ar quente para fora da porta da garagem, como uma configuração temporária. Então, respondendo pela regra de carga máxima de 20%, acho que posso rodar 8 sondas.

Além disso, a caixa elétrica do lado de fora da casa disse 100 AMP, o disjuntor não tem rótulos, é uma casa de 40 anos. Nada mais será executado, Secador, AC, Fogão Elétrico, etc Também não seria o 20 AMP disjuntores na garagem / cozinha correr no circuito de 240V? Não seria caro convertê-lo para 120V?

Espaçamento em minha casa para correr fora de cada circuito, provavelmente, é a melhor idéia de custo eficiente, mas eu não estou muito interessado em executar 8 cabos Ethernet em toda a casa como um perigo potencial, e movendo um monitor através da casa para qualquer manutenção é uma dor.

Se um eletricista saiu e reformulou uma configuração de garagem temporária para que eu possa executar 10 KW da garagem, quanto é uma estimativa aproximada para o custo? Estou tentando incluir isso no meu plano antes de tomar decisões difíceis.

Obrigado pessoal, você foi muito prestativo!

    
por Mysterio 14.06.2017 / 03:00

3 respostas

Sua casa já tem todos esses circuitos . Olhe para o painel do seu disjuntor em todos os disjuntores individuais de espaço (1 pólo) . Quase todos eles são 15 ou 20 amperes. Um disjuntor 20A pode alimentar 1920 watts em uma carga contínua. Um disjuntor de 15A pode transportar 1440W em uma carga contínua. Na pior das hipóteses, a 1200W por circuito, você precisará de oito circuitos de 120V e sua casa terá isso.

Você está dizendo 1200W, mas isso é apenas uma classificação de placa de identificação comum em uma fonte de alimentação de PC. Você pode comprar um medidor de energia "Kill-a-Watt" e medir a carga real quando o servidor estiver com desempenho máximo. Leia o número VA e use em vez de watts. Por exemplo, se o servidor reporta 900 VA real , você pode colocar dois em um circuito de 20A.

Sua cozinha tem dois dos 20 empregos. Sua garagem provavelmente tem outro 20A. Eles estão por toda a casa.

Se você não sabe o que os disjuntores servem que receptáculos, adquira algumas luzes noturnas na loja de dólar e conecte em em todo o lugar. Em seguida, ligue um disjuntor de cada vez e ande e veja o que acende. Você pode ligar vários disjuntores de uma vez ou mesmo metade do painel, e então você pode fazer um jogo lógico. ** As coisas que se iluminam estão nesse circuito. Coisas que NÃO acendem estão em um circuito diferente. Sinta-se livre para cobrir seus receptáculos com Post-its.

Apanhar todo esse equipamento na garagem e pagar um cara para levar um monte de cabo é bobo. Não menos importante, a localização da garagem exigirá disjuntores GFCI, já que isso será um trabalho novo.

Além disso, colocando-o em casa, suas unidades de A / C serão utilizadas.

** se você tiver < 32 disjuntores, você deve conseguir encaixar todas as saídas em cinco voltas pela casa. Imprima um monte de folhas de papel com os números 1-32. Primeiro você coloca disjuntores estranhos e passa pela casa. Risque (exclua) números pares se estiverem ativados ou números ímpares se estiverem desativados. Em seguida, ligue todos os outros pares: 1-2, 5-6, 9-10 etc. e atravesse os circuitos que a saída não pode ser. Em seguida, todos os outros grupos de quatro: 1-4, 9-12, etc. Mais duas rodadas, e cada folha de papel terá apenas um número restante.

    
14.06.2017 / 03:09

Depende muito do que estamos falando em termos de servidores. Baseado em este Quora responde a um total de 48U rack pode desenhar 5-30kW, dependendo de quanto poder de computação você está usando no momento. Ele também observa que a maioria dos datacenters usa 208v, não 110.

Some rules of thumb off the top of my head:

  • A single-phase 208V*/30A circuit has a maximum server load draw of about 4.9kW.
  • A single-phase 208/50A circuit has a maximum server load draw of about 8.3kW.

Então você precisa considerar o resfriamento. Eu recomendaria um mini-split AC, mas uma janela ou na posição vertical pode funcionar. Então você vai ter cabeamento de rede, switches, roteadores, etc.

Não sei se o que você está propondo é prático (e pode ser um clássico problema XY ) . Talvez seja melhor obter a co-localização agora e evitar a dor de cabeça de tentar reconectar-se para um datacenter caseiro.

    
14.06.2017 / 03:19

Os disjuntores padrão não são classificados para suportar 100% da sua ampacidade rotulada continuamente. Cargas contínuas são cargas que são executadas por três horas ou mais por vez. Servidores seria uma carga contínua. Disjuntores com cargas contínuas devem ser carregados apenas em 80% de sua classificação.

Portanto, um circuito padrão de 120 ampères de 120 volts pode suportar 16 A ou 1920 watts. Cerca de seis, trezentas fontes de energia por circuito. Servidores com alimentação mais baixa fornecem mais por circuito. No entanto, seis deles totalmente carregados seriam 96 amperes e podem desarmar um disjuntor de 100 amp depois de uma hora ou mais. Isso lhe daria 36 servidores ou mais em um subpainel de 100 amp. Tudo depende do sorteio das fontes de alimentação do servidor.

A fiação temporária pode ser executada com cabo de uso intenso, mas deve ser mantida longe de qualquer exposição a danos físicos ou criando um risco de tropeço.

Você também pode ter um problema de aquecimento em todos esses servidores. Você pode precisar de ar condicionado para manter a temperatura.

    