solução de problemas porque o fusível de controle tempstar PHF042 LV intermitente a cada 7 dias

0

Eu sou um eletricista comercial Estou em um emprego e eles têm problemas com sua bomba de calor. Parecia simples o suficiente, eles haviam trocado estatísticas quentes e, presumivelmente, encurtaram as pontas de LV - eu encontrei um fusível 24vac 5a aberto no Tempstar PHF042. Trabalho concluído, então eu pensei.

Recebi uma rechamada uma semana depois, sem AC

Ok, bem, eu pensei que talvez fosse algo diferente, já que ninguém mexeu com a estatística.

O fusível de 5 amp está aberto novamente. Eu não vejo nenhum outro problema. Fios parecem Ok, eu não os carreguei, mas já faz uma semana. TX secundário não se parece com sobretensão. Primária parece estável. Amp draw é 0.9a

outro 5a se funde e funcionou, tem que ir.

Perguntando se eu vou ouvir de volta não sei como verificar se a placa de controle está danificada

3ª semana, 3ª chamada. No meu caminho até lá agora aqui estão algumas fotos da unidade Nas fotos que você pode ver há um resistor de 1,5 kohm parece que ele fica quente, mas não estava quente ao toque quando eu estava lá. Vou verificar a resistência e a queda de tensão. E IR todo o conselho

Preciso de ajuda na solução de problemas, por que o fusível de controle LV abriria, já que todos os componentes de tensão da linha parecem estar ok? link

    
por Paul Fanta 18.10.2018 / 00:24

1 resposta

  1. Inspeção visual;

  2. Teste usando a sequência de operação;

  3. Use a tensão e o amperímetro do sistema para localizar problemas quando possível; e

  4. Verifique seu diagnóstico visualmente e com um ohmímetro quando possível.