Um fio aterrado / neutro (não é um fio de aterramento) necessário para ser executado em um sub-painel que fornecerá apenas dispositivos de 240V (2 polos)?

5

Estou instalando um subpainel que fornecerá apenas dispositivos de 2 polos de 240V. Tenho certeza de que nunca precisarei da capacidade de executar dispositivos de 120 V (1 polo). Preciso passar um fio neutro para o subpainel? Por favor, não forneça respostas que recomendam que eu faça isso "de qualquer forma" para o futuro. Eu só quero saber o que é exigido por código.

O código para alimentadores fala um monte sobre o tamanho necessário do fio aterrado do alimentador, mas, até onde eu sei, ele nunca sai direto e afirma que é necessário fornecer um fio aterrado. Eu estou obviamente fornecendo um fio grounding .

    
por David Pfeffer 30.12.2016 / 18:33

1 resposta

É bom, não é diferente do feed principal da sua casa. NEC (1999) artigo 200 é "condutores aterrados" e 215 é "alimentadores".

"200-2. General. All premises wiring systems, other than circuits and systems exempted by sections ... 215-7 ..., shall have a grounded conductor that is identified in accordance with section 200-6. ..."

e assim

"215-7. Ungrounded Conductors Tapped From Grounded Systems. Two-wire dc circuits and ac circuits of two or more ungrounded conductors shall be permitted to be tapped from the ungrounded conductors of circuits having a grounded neutral conductor. Switching devices in each tapped circuit shall have a pole in each ungrounded conductor."

Significa que você precisa usar interruptores e disjuntores duplos. (que desconecta os dois fios, ao contrário dos interruptores de luz comuns que apenas desconectam um dos fios.)

    