Execução de cabo não metálico em um dispositivo externo

3

Eu entendo que o fio NM não pode ser usado em locais molhados ou úmidos. Dito isto, parece geralmente permitido executar o fio NM na parte traseira de uma caixa externa (como um painel de disjuntor). Infelizmente, eu tenho um dispositivo que não fornece nenhum nocaute nas costas (e cortar o meu próprio é desaconselhável aqui), então a única solução é usar a entrada inferior fornecida.

Até que ponto o fio NM pode ser executado de dentro de uma parede externa através de conduítes ao ar livre para a instalação desejada?

Eu desenhei algumas representações de três casos diferentes abaixo:

Caso 1

Nesse caso, eu teria um cotovelo simples entrando na entrada inferior e na parede externa. O cabo NM (em laranja) passaria do buraco na parede através do cotovelo até o equipamento. Esta é a opção mais simples, mas não é exatamente a minha opção preferida.

Caso 2

Isso é o que eu preferiria, embora duvide um pouco que seja legal. Nesse caso, o cabo NM entraria em uma caixa de junção externa (para que eu também possa ter outro circuito fornecendo um receptáculo GFCI aqui), passe por um segmento de eletroduto mínimo no dispositivo e termine como antes.

Meu palpite é que a execução no cabo NM através do conduíte não é legal para qualquer comprimento ao ar livre, então eu provavelmente não posso fazê-lo.

Caso 3

Eu presumo que esta seja a solução legal mais provável. Neste caso, o NM termina imediatamente, é pigtailed em algum THHN / THWN (indicado pelos pontos coloridos), e os fios individuais claramente legais atravessam o conduíte no dispositivo elétrico.

Embora eu tenha certeza da legalidade dessa solução, ainda não sei o que é considerado aceitável quando o fio NM sai para segmentos curtos (por exemplo, para um disjuntor) e se é necessário passar por um canal traseiro ou qualquer nocaute.

    
por Hari Ganti 28.02.2017 / 23:52

1 resposta

A execução do cabo NM ao ar livre me preocuparia com a ação capilar, eliminando a umidade e voltando para dentro, levando à falha prematura do NM. Eu usaria um curto comprimento de / 2 UF de uma caixa acessível no interior através da parede e, em seguida, diretamente em um J-box no lado de fora para o GFCI. Você pode então executar o UF pelo mamilo que conecta o J-box à prova de intempéries ao equipamento em questão.

Não se esqueça da cobertura "enquanto em uso" na caixa GFCI, e certifique-se de que haja um orifício de dreno de 1/8 "na parte inferior da caixa. (Elabando um conduíte diretamente para o equipamento a partir de o interior não é a melhor idéia, porque então você tem uma pista preparada para drenar ... para o interior da sua casa. Opa!)

    
22.04.2017 / 02:30