O que devo fazer com o fio branco quando estiver ligando um aquecedor de garagem de 240 volts?

4

Eu recebi um aquecedor de garagem de 240 volts de um amigo. Quando construí minha garagem, mandei o eletricista fazer um fio para que eu pudesse colocar um aquecedor na estrada. Ele correu um fio laranja com 4 fios em branco preto vermelho e terra. Fui fazer a conexão no aquecedor hoje e o aquecedor só tem 2 negros e um chão não branco. Então eu sei que os negros do aquecedor ficarão presos ao preto e vermelho vindo do painel, mas o que eu faria com o branco. Qualquer resposta seria apreciada.

    
por Dave 19.10.2014 / 23:47

1 resposta

Eu presumo que você esteja nos EUA. O aquecedor é provavelmente uma carga pura de 240V sem necessidade do fio neutro (branco). você deve simplesmente tapar o fio branco com uma porca de arame e colocá-lo de volta na caixa elétrica.

    
20.10.2014 / 00:35