Como conecto uma chave seletora de 2 vias a uma luminária fluorescente?

2

Estamos substituindo uma luz que tinha um string de ativação / desativação com um acessório fluorescente no qual colocamos um interruptor. Pergunta é ... Como conectá-lo? A chave de alternância tem dois fios pretos e os fios que entram com a energia da luz são preto e branco. Nós também estaremos usando uma cauda de porco porque o fio do interruptor é curto. O interruptor de alternância é ativado / desativado, não ativado / desativado / ativado. Isso está acontecendo em um nível mais baixo da casa em West TN.

    
por Connie 15.02.2015 / 23:28

1 resposta

O fio branco (neutro) que entra deve ser conectado diretamente ao fio branco da lâmpada.

O fio preto que vem é a linha quente. A chave de alternância é usada para quebrar ou conectar a linha direta. O fio preto que entra na lâmpada deve ser conectado a um dos fios pretos do switch. O outro fio preto do switch deve ser conectado ao fio preto da lâmpada. Não importa qual fio do interruptor preto vai para o quente (linha de entrada) ou para o preto do aparelho.

Enquanto esta disposição funcionará, ela não está em conformidade com o código atual, que também requer um fio branco (neutro) no comutador. Alguns switches, além de simples alternadores, podem precisar de uma conexão neutra e o código tenta garantir que a fiação esteja disponível.

Dependendo do código local, se houver uma inspeção, você pode ou não passar. O neutro não tem nada a ver com segurança, apenas obsolescência.

Além disso, em um sistema bastante moderno e bem conectado, deve haver fios terra (geen ou bare) em todos os equipamentos e interruptores. Em caso afirmativo, conecte-os também a cada switch e acessório.

    
16.02.2015 / 02:11