Sangrando um radiador de ferro fundido sem válvula de sangramento

0

Estou tendo um problema com um único radiador de ferro fundido onde não está esquentando. Todos os outros radiadores estão funcionando bem no apartamento. Muitas pessoas sugerem sangrar o radiador, no entanto, não consigo encontrar nenhuma válvula de sangria neste tipo de radiador de ferro fundido. Anexei algumas fotos. Existe alguma outra maneira que eu possa sangrar este radiador do ar que está dentro dele? Já substituí a válvula de ventilação, mas isso não parece ajudar em nada. Obrigada!

link

link

link

link

    
por Dividend Mongrel 26.12.2017 / 16:02

3 respostas

O sistema de aquecimento é o que é chamado de sistema de aquecimento "1". Não é um sistema de água quente, portanto, o radiador não requer sangramento. Não consigo ver a marca ou o número do modelo da ventilação no radiador, por isso não posso comentar se é do tipo correto. Verifique também se a válvula de entrada no lado esquerdo está totalmente aberta e não parcialmente fechada. Tenha cuidado ao substituir a ventilação do radiador ou de qualquer um dos radiadores quando a caldeira estiver a disparar, o vapor pode provocar queimaduras muito graves. Esta é uma casa de família ou um apartamento? Se for um apartamento, ligue para o gerente do edifício e peça-lhes que substituam o ventilador. Se for uma única família, certifique-se de desligar a caldeira antes de trabalhar em qualquer parte do sistema.

    
26.12.2017 / 16:52

Os sistemas a vapor possuem um método simples de operação. O vapor é gerado na caldeira. O vapor que está quente sobe e enche o radiador. O vapor esfria, condensa de volta à água e a gravidade flui de volta para a caldeira. A válvula de ventilação serve a dois propósitos, solte o ar e mantenha o vapor. Se o radiador não aquecer, o vapor não está chegando ao radiador ou o ar não está escapando, permitindo que o vapor entre. Sinta o tubo antes e depois da válvula de corte. Quente de um lado e fria por outro a válvula está fechada ou entupida. A ventilação parece ajustável. Ao girar a tampa com o pequeno parafuso, você pode ajustar a taxa que o ar escapa. O radiador também deve estar ligeiramente inclinado com o lado de ventilação ligeiramente mais alto que a válvula de entrada. Outra possibilidade é que as aberturas do radiador não estejam balanceadas. Eles devem ser ajustados de modo que o radiador mais próximo do termostato não fique tão quente que o termostato desligue a caldeira antes que os radiadores mais distantes esquentem.

    
26.12.2017 / 17:44

Como afirmado acima, isso não é um sistema de água quente. É um sistema de vapor. Por segurança KIM o vapor está sempre acima de 212 *. Está muito quente e pode queimar rapidamente. Dito isto, recomendo o seguinte: Primeiro, verifique se a válvula de entrada está na posição ligada. Cima esquerdo para abrir. Verifique se há alguma mudança de operação neste radiador. Em seguida, desligue o sistema por tempo suficiente para permitir que os radiadores arrefeçam e a temperatura da casa caia alguns graus. Remova cuidadosamente a válvula de ventilação no lado do radiador. (O sistema opera sob pressão muito baixa. Quando o sistema está frio, não há pressão no sistema. Ao iniciar o sistema, vários minutos serão necessários para ver qualquer pressão evidente neste radiador.) Aumente o termostato . Fique de guarda no radiador. Se as coisas estão funcionando corretamente, em pouco tempo você será capaz de ver, ouvir e sentir o ar sendo empurrado para fora do radiador para dar espaço ao vapor. No começo, estará em uma temperatura muito segura. Se você começar a sentir o ar sendo expelido, você sabe que não há blocos entre o radiador e a caldeira. Permita que o sistema continue a funcionar por alguns minutos. A uma distância segura, observe o orifício de ventilação do radiador. Você deve, em pouco tempo, ver o vapor sendo expelido do radiador. O radiador estará aquecendo agora e o vapor expelido estará quente. Desligue o sistema. Compre uma nova ventilação de substituição. Qualquer número de fornecedores on-line terá prazer em lhe enviar um.

Se, por outro lado, nada acontecer com este radiador, você provavelmente terá um problema na válvula de admissão. Desligue o radiador e mova-o para um lado. (Tenha cuidado, é muito pesado, é pesado no topo e tem uma base estreita.) Remova a válvula de entrada. Faça o mesmo teste listado acima. Se você receber vapor, compre e instale uma nova válvula de entrada de reposição. Reconecte toda a tubulação com a nova válvula. Radiador deve funcionar como projetado.

As válvulas de ventilação são projetadas para serem ajustáveis. Se a sala aquecer muito depressa, feche um pouco a válvula de ventilação. Se não for rápido o suficiente em relação ao resto da casa, abra-o um pouco. Se realmente ficar para trás, você pode ter que fechar os outros na casa um pouco para dar maior prioridade a este radiador.

    
26.12.2017 / 20:23