O meu adaptador NEMA 14-30R para NEMA L6-30R é seguro?

1

No nosso estúdio, temos uma tomada NEMA 14-30R usada para o nosso forno. Quando não estiver em uso, queremos usar outro equipamento que tenha um plugue L6-30P. Eu acredito que o equipamento está classificado em 8AMP 240V.

Eu construí um adaptador que tem um 14-30P em uma extremidade e um L6-30R na outra, cobrindo o neutro dentro do L6-30R. Desta forma, podemos mudar de um equipamento para o outro sem executar uma nova linha, garantindo o uso mutuamente exclusivo do circuito.

Esta configuração é segura? Eu estaria melhor tirando o pino neutro do 14-30P? Agora eu só quero ter certeza de que ninguém vai se machucar até que possamos encontrar uma solução apropriada, embora a execução de um novo circuito não seja uma opção - talvez um subpainel com um interruptor entre duas tomadas?

    
por Steven 07.09.2016 / 07:24

1 resposta

Seu adaptador provavelmente está seguro. No entanto, eu teria usado um cabo de 3 condutores em vez de um cabo de 4 condutores; Dessa forma, não há neutro para cap.

Outra opção seria cortar o plugue da extremidade do outro equipamento e conectar o 14-30P.

Uma terceira opção seria conectar um receptáculo 14-30 próximo ao receptáculo L6-30 existente, usando o mesmo circuito. Contanto que você esteja usando apenas o forno ou o outro equipamento e não os dois ao mesmo tempo, tudo bem. Se você realmente quisesse evitar que ambos operassem ao mesmo tempo, você poderia obter uma chave de transferência, mas isso provavelmente é um exagero.

    