Os receptáculos requerem um disjuntor de 20 amperes?

2

Eu pensei que os recepticles da parede precisavam de um disjuntor de 20 ampères. Estou errado?

    
por Bill Miller 16.10.2014 / 00:19

3 respostas

Resposta baseada no NEC nos EUA.

Em algumas áreas com emendas locais ao NEC, talvez, mas não é um requisito de código geral.

Há áreas em uma residência que exigem circuitos de 20 A, como tomadas de banheiro, receptáculos de lavanderia, receptáculos de cozinha / DR / copa. Outras áreas, como garagens, salas de serviço e porões inacabados, é definitivamente uma boa ideia.

Pessoalmente eu faço a maioria dos circuitos de receptáculo em 20A, mas isso não é uma regra difícil e rápida para mim.

    
16.10.2014 / 00:25

Recipientes 20a com pde T 'devem estar em um disjuntor 20a.

Uma saída simplex 15a (onde somente aceita um único plugue) deve estar em um disjuntor 15a.

Receptores duplex padrão de 15 e 20 amp (slots para dois cabos) podem ser protegidos por 15 ou 20.

Está usando 15 componentes de amp em um disjuntor de 20 amp contra código? Desde que não seja uma saída simplex (ou enquanto houver "2 ou mais" tomadas no circuito), o código permite isso.

www.inspectionnews.net, Receptáculo duplex de 20 ampères em um circuito de 15 ampères? As tomadas classificadas para 20a são boas, uma saída de 20 ampères com slot T não.

    
16.10.2014 / 04:28

O tamanho máximo do disjuntor é determinado pelo tamanho do fio - não é o tipo de saída. Não há problema em instalar um disjuntor menor do que o fio pode carregar, embora isso possa ser confuso para os futuros proprietários.

Por exemplo, o cobre de calibre 10 normalmente tem um disjuntor de 30 amp. No entanto, é perfeitamente correto usar um disjuntor de 25, 20, 15 ou até mesmo um de 10 amp em 10 gauge.

Da mesma forma, é seguro (mas um pouco estranho) instalar uma saída de 50 amperes em um circuito de 15 am rompidos. Pode-se fazer isso para compatibilidade de conector com um cabo de RV ou barco, especialmente quando você sabe que a carga máxima no veículo estará dentro do alcance do circuito.

Mas não seria seguro alterar o disjuntor para 50 A para corresponder à saída de 50 A se o fio for menor que 6.

    
16.10.2014 / 19:40