Aquecedor de água sem tanque de 50 Amp e interruptor duplo de 30 ampères

1

Eu acabei de me mudar para uma casa. Eu tenho um aquecedor de água tankless max 50 ampères. O disjuntor é de 50 amperes. O aquecedor de água é conectado a um receptáculo de energia NEMA 10-50. Há um interruptor para ligar e desligar o aquecedor de água de dentro da casa. Eu vou substituir o interruptor. Eu notei que é um interruptor de 30 amp pólos duplos.

Eu ainda não testei o aquecedor de água e vou substituir o interruptor, mas gostaria de saber se esta é uma configuração segura, já que a amperagem do interruptor é menor que o máximo do aquecedor de água.

    
por Rick 20.09.2015 / 07:00

2 respostas

Vou tentar acabar com a sua pergunta.

I have a 60 amp max tankless water heater.

Agora, apenas fora do que você disse, a Tabela NEC 310.15 (B) (16) de 2014 mostra que um fio # 6 ou # 4 é necessário para 60 amps, dependendo de qual fio você usar.

The circuit breaker is 60 amps.

Você está de acordo com os amplificadores do aquecedor de água.

The water heater is connected to a NEMA 10-50 power receptacle

Esse receptáculo está classificado apenas até 50 ampères, mas tenta encontrar um receptáculo de 3 fios de 60 ampères.

There a switch to turn on and off the water heater from inside the house. I am going to replace the switch. I noticed that it is a double pole 30 amp switch.

GRANDE problema, o interruptor está muito abaixo do tamanho, mas a partir da sua imagem não parece o tamanho correto do fio éter.

Eu olhei para a fiação que está indo para o disjuntor e ver se está correto. Você pode ter que começar de novo.

    
23.09.2015 / 03:00

Não, não está correto. O switch deve ser de 60 amp também.

    