Rewiring Garage, terrenos para construção

1

Estou religando minha garagem, na minha opinião é uma configuração estranha. No painel da minha casa (fase de divisão de 200A) há um disjuntor de 20A há uma junção em algum lugar (eu ainda não tracei esse circuito para dois). O resultado líquido é um interruptor de 3 vias para a iluminação da garagem e Eu ainda não entendi como isso é feito com três fios. Ambos os circuitos são executados sobre a fiação aérea de 3 condutores para a garagem. Na queda de serviço, o cabo é conectado a dois cabos 12/2. compartilhados, os terrenos são amarrados e deixados pendurados lá na queda.

Não gostando dessa configuração, trabalhei para trás e conectei todas as coisas novas na garagem a um pequeno painel secundário. O próximo passo é conectar-se à fiação existente, mas estou tentando descobrir o que o cara anterior fez. As voltagens para os fios que entram são estranhas. Eu tenho certeza que isso é parcialmente porque eles não estão aterrados. Isso me leva à minha primeira pergunta.

Eu fiz muito trabalho dentro de casa, mas nunca de prédio em prédio. Como o cabo aéreo não tem aterramento, e os neutros e aterramentos estão geralmente no mesmo barramento dentro do painel do disjuntor, isso significa que eu deveria ter uma haste de aterramento em ambas as extremidades deste cabo?

A outra pergunta que tenho certeza é que consigo descobrir. Eu não examinei de perto o trabalho dos outros caras além da queda do serviço. Como as tensões são tão estranhas, é difícil dizer o que está acontecendo. Se alguém tiver uma resposta rápida, eu agradeceria. Como eu disse, a iluminação da garagem pode ser controlada da minha cozinha e de um interruptor na garagem. Como eles ligaram um interruptor de três vias, além de um interruptor sempre quente em três fios.

    
por mreff555 22.08.2015 / 15:49

2 respostas

Obrigado pessoal,

Falei com um eletricista experiente que validou minhas preocupações e me deu duas opções depois que eu expliquei a ele que não estou preocupado com uma mudança de três posições.

  1. Substitua o disjuntor de 20A e a fiação de comutador de três vias da casa por um disjuntor de 40 ou 60A de polo duplo. Continue a usar o três condutores 100A (cabo SEC). Instale um poste de aterramento na garagem. Neste caso, o neutro e o solo poderiam estar no mesmo barramento, mas seria melhor se não estivessem.

  2. Substitua o disjuntor de 20A e a fiação de comutador de três vias da casa por um disjuntor de 40 ou 60A de polo duplo. Substitua o cabo SEC por um cabo SER de 4 condutores e corra meus aterramentos de volta para a casa.

pelo meu entendimento, ambas as opções estão corretas, embora a segunda possa ser um pouco mais correta e a primeira seja muito mais barata, estou pensando em seguir o primeiro caminho.

    
23.08.2015 / 14:40

O sub painel necessitará que o terreno seja separado do neutro. O único lugar onde eles estão unidos é dentro do painel principal do disjuntor. Isso evita que os neutros abertos entre o painel principal e o sub-painel enviem corrente sobre o solo e, possivelmente, eletrocutam alguém se um caminho melhor para o solo puder ser encontrado.

Para o comutador de 3 vias, acho que você precisa rastrear mais fios, ou você tem algum tipo de interruptor inteligente. Você precisará verificar os switches primeiro e, em seguida, começar a traçar os cabos em cada extremidade para ver onde eles vão. Eu estou supondo que uma segunda linha está funcionando apenas para o interruptor de 3 vias que você não encontrou.

    
22.08.2015 / 16:25