Evitar futuros buracos no tubo de ventilação de PVC nas paredes

0

Existe alguma prática ou produtos lá fora para ajudar a proteger um tubo de PVC, onde alguém poderia perfurar a parede no futuro para pendurar coisas ou algo assim. Estou pensando em usar apenas tubos de metal para o meu tubo de ventilação vertical passar pelas paredes.

    
por michael 11.03.2014 / 03:33

1 resposta

Acredito que o código exige que ele esteja localizado a pelo menos 1/1 / 2 polegadas da face da parede (ou emoldurando?) ou seja coberto por pelo menos 1/16 "chapas de aço (semelhante à fiação, e para o mesma razão.) É por isso que (como está implícito no comentário de John Gaughan) as paredes molhadas são tipicamente enquadradas com 2x6 ou mesmo 2x8 ao invés de 2x4 (isso seria uma "prática" no espírito de sua pergunta.) Outro método é use 2 linhas separadas de enquadramento 2x3 ou 2x4, o que economiza muita perfuração e custo da madeira Não impede que o idiota determinado encontre um tubo e faça algo mais longo do que o código espera nele, mas nada acontece, na verdade. p> No geral, eu prefiro o PVC - tendo lidado com tubos de metal corroídos (aqueles que podem ser perfurados também). Fornecer uma chase real (encaixotado, em vez de tentar "enterrar tudo na parede") fornece mais proteção (você pode dar-lhes mais espaço) e deve ajudar a manter qualquer um com a menor pista de perfurar lá por acidente (porque obviamente é uma perseguição por tubulação). Além disso, você não precisa tornar o resto da parede excessivamente espessa.

    
11.03.2014 / 15:18