Esse blog certamente deve ter sido removido; trabalho terrível e perigoso. Primeiro, obviamente, fornecer tomadas NEMA 5-15 aterradas quando o plugue for 1-15. (um GFCI protegido por água eliminaria pelo menos o risco de eletrocussão.) Além disso, o cabo é muito leve e não há alívio de tensão adequado.
Como funciona a proteção de circuito
Imagine que você conecte dois aquecedores de 1500W (12,5 amp) em um circuito de 20A. São 25A e os fios sobreaquecerão lentamente . O disjuntor, internamente, irá também superaquecer lentamente . Após 5-15 minutos, o disjuntor irá desarmar. Isso acontecerá antes que os fios fiquem perigosamente quentes - supondo que sejam os fios 12 AWG corretos!
É enganoso, há um idioma dentro do Código Elétrico que um receptáculo de 15 ampères pode ser em um disjuntor de 15A ou 20A. Você pretende colocar um plugue NEMA 5-15 na mobília. Isso significa que pode ser conectado a um circuito de 20A. Você tem como objetivo fornecer múltiplos receptáculos NEMA 5-15. Assim, o usuário (você não pode contar com isso sendo você ) - poderia ligar dois aquecedores de 1500W, como mostrado acima. Ou ele poderia ligar duas cargas de 1200W (10A) e o disjuntor não tropeçaria - e sua corda precisa lidar com isso!
Isso significa que sua corda precisará ser 12 AWG, bem como qualquer fiação interna dentro do móvel. Você pode usar o Romex grampeado ou o THHN em um conduíte de plástico ou metal. O conduíte seria mais profissional OMI.
Cordéis corretos
O exemplo do blog não tem um problema de cordame, mas apenas para referência, aqui está o que você não pode fazer: use Romex ou fios soltos. Você precisa de um cabo especial de vários condutores chamado cordage que é vendido em casas de suprimentos elétricos, com ou sem um conector NEMA 5-15 fundido no final. Como ele fez, você pode cortar um cabo de extensão (presumindo que seja listado como cordame; seria de se esperar!)
Cordage não parece especial quando metade dos seus aparelhos têm cabos. Mas é realmente especial.
Alívio de tensão
O alívio de tensão é outra coisa que você considera natural, porque todo dispositivo tem isso. Mas é muito importante evitar o atrito ou o corte de danos causados pelo cabo que está sendo puxado.
Você pode ver onde o blogueiro está usando uma caixa de junção residencial de plástico barato. Essas caixas não são strongs o suficiente para fornecer alívio de tensão adequado e não são projetadas para isso. (quando digo "barato", quero dizer em construção, não em custo). Uma escolha muito melhor - pelo menos, para a primeira caixa onde a corda entra - é uma caixa toda em aço estampada. Tem nocautes adequados que podem aceitar relevos de qualidade.
O GFCI não faz mal
Também concordo com o comentário de Ecnerwal de que, devido aos receptáculos horizontais planos, o próprio mobiliário deveria incorporar a proteção do GFCI. É provável que seja conectado a uma sala de estar que terá, no máximo, proteção AFCI. AFCI protege contra arcos, não eletrocuções.
Se você tiver tomadas viradas para cima, elas devem ser alimentadas do lado LOAD de um GFCI que não é ele mesmo uma saída voltada para cima. Um GFCI desarmado ainda tem partes quentes dentro dele, e se a própria tomada GFCI fica encharcada, sua proteção não é suficiente.