As tomadas auto-aterradas são adequadas para uso em caixas metálicas com cabo BX?

2

As tomadas auto-aterradas (15/20 amp) seriam utilizáveis em caixas metálicas alimentadas por BX? A casa foi construída em 1959 e toda a fiação original é BX! Qualquer nova fiação (Romex / style) possui o fio terra apropriado!

    
por Bob Speicher 01.10.2016 / 19:53

2 respostas

A blindagem do cabo BX instalada corretamente fornece um caminho de volta ao painel principal. Enquanto em BX antigo este caminho não é mais adequado ao Código como um condutor de aterramento de equipamento, a instalação de receptáculos tipo auto-aterramento não prejudicaria ativamente qualquer coisa, e seria de alguma forma útil no caso de um falha difícil.

No entanto, um receptáculo do tipo não auto-aterrado não fornecerá um caminho de aterramento satisfatório, já que depende criticamente da estanqueidade dos fixadores que prendem o garfo à caixa para que o garfo aterrado nesse caso. Os clipes com mola em um receptáculo de aterramento são projetados para manter esse caminho de aterramento, mesmo se os fixadores se soltarem.

    
01.10.2016 / 22:39

Se o BX estiver instalado corretamente, a capa de metal do cabo deverá fornecer um caminho de aterramento. O BX deve sempre ser conectado em caixas de metal com os grampos apropriados para que a caixa seja aterrada. Você pode testar isso usando um testador de voltagem - a caixa deve testar em 120V a quente e 0V em neutro.

Se for esse o caso, um receptáculo de saída de aterramento instalado na caixa será aterrado. O terminal de aterramento no receptáculo é conectado ao hardware de montagem da caixa, portanto, basta que a caixa forneça o caminho de aterramento e conecte-o por meio do hardware de montagem existente. Observe que esse método de aterramento (baseado na jaqueta BX) não é mais compatível com código, mas é funcional e seguro desde que haja um caminho de aterramento confiável.

Se a capa não estiver adequadamente aterrada, você poderá usar uma GFI para fornecer proteção contra falta à terra. Você também pode executar um novo condutor de aterramento em alguns casos.

    