Por que dois disjuntores (um para a linha, um para o neutro) em uma linha monofásica?

0

Eu estou querendo saber porque na minha casa eu tenho um par de disjuntores (um disjuntor para a linha direta, o outro para o neutro) para um gêiser, enquanto meu outro gêiser só tem sua linha direta com um disjuntor sobre ele, enquanto o seu neutro é simplesmente conectado à faixa de terminais com todos os neutros.

Não preciso enviar uma imagem: os dois disjuntores estão muito próximos um do outro e amarrados juntos (vendidos como uma única unidade de disjuntor bipolar), de modo que a alça de operação é comum a ambos. Se apenas uma viagem, a outra é forçada a fazê-lo também.

Então, qual é a necessidade de ter um disjuntor no neutro? Há situações em que a sobrecarga será sentida apenas no neutro e não no vivo, ou é simplesmente um truque para acomodar possíveis erros de fiação abaixo da linha, ou seja, alguém trocando por erro o vivo e o neutro? Minha configuração é uma linha monofásica de 240V, disjuntor de 15 amperes (tudo bem para o gêiser sozinho, mas acrescentei uma máquina de lavar e agora ela usa o elemento de aquecimento da máquina de lavar. Então, eu prefiro mudá-la para um 20 ou 25 amperes).

EDIT: Eu estou na África do Sul, e aqui está uma imagem (o separador bipolar de que estamos falando é o último à esquerda)

    
por jaybee 07.07.2014 / 21:21

3 respostas

O que você tem é um disjuntor e circuito de 240V. O branco NÃO é um neutro, mas está sendo usado como outro quente ... que é perfeitamente legal e legal. Códigos mais recentes requerem que um branco seja marcado como quente.

NÃO substitua nenhum disjuntor por um maior. 99,9% das vezes que a fiação é apropriada para o disjuntor que a alimenta. Instalar um disjuntor maior pode criar um risco de incêndio.

    
07.07.2014 / 21:39

Eu lá,

Então eu finalmente troquei o velho disjuntor de dois pólos de 15A por um novo disjuntor de 20A. O antigo também estava quebrando a linha neutra (cabo preto aqui na África do Sul) por nenhuma razão realmente válida (a menos que alguém nos forneça um aqui?). Então, meu novo disjuntor de um pólo 20A quebra a linha viva.

Eu verifiquei que o cabo realmente alimenta apenas o meu aquecedor de água de 3kW e a máquina de lavar roupa que eu adicionei recentemente (diz que a potência máxima da lavadora é de 2250W, então 10A). E o mais importante, eu verifiquei se os cabos que saem do painel elétrico principal para o banheiro estão ok para suportar uma carga de 20A: estes são dois cabos rígidos de cobre de 1,8 mm de diâmetro, portanto, uma seção de 2,5 mm².

Obrigado    JB

    
11.07.2014 / 15:13

Eu não tenho ideia se você ainda está prestando atenção nesse tópico, mas aqueles que forneceram "respostas" perderam algo, então vou postar agora.

Alguns países de 240V usam, na rede elétrica de entrada, um "RCD" - "detector de corrente residual", que é a mesma coisa que nós que os EUA chamariam de GFCI. Vá até o seu Home Depot local e pegue um disjuntor monofásico GFCI e você verá que ele tem conexões para o neutro passar por ele também.

O OP aqui pode muito bem ter um main + rcd combinado, explicando assim a necessidade do neutro passar por ele.

... um país de 240V não tem duas linhas de 120V,

    
21.09.2017 / 05:12