O interruptor da luz da parede está quente ao toque depois de deixar a luz acesa - motivo de preocupação?

8

Nossa casa tem cerca de 25 anos, embora tenhamos morado aqui menos de 2.

Nosso banheiro principal tem um interruptor de luz duplo, um para a barra de luz principal sobre as pias e um para as luzes acima do chuveiro e banheira. Estes são dois interruptores de balancim oversized com um controle deslizante para diminuir as luzes.

Se deixarmos as luzes sobre o chuveiro e a banheira por um longo período de tempo - uma hora ou mais - o interruptor ficará visivelmente quente ao toque. Não parece se aquecer ainda mais deixando-a além disso. O interruptor de parede não tem uma luz de fundo interna quando está desligado.

As luzes do circuito são uma luz de teto "pode" sobre o chuveiro e um lustre de ouro berrante sobre a banheira. A substituição de um desses ajudaria a aliviar o problema?

Eu não notei esse problema com o interruptor para a luz sobre os dissipadores, embora normalmente não o deixemos ligado por tanto tempo. Este circuito consiste em duas barras de 6 lâmpadas globo nuas cada uma.

Estou relativamente confiante de que os interruptores não são originais para a casa, embora as luminárias em si provavelmente sejam. ( Edit: Olhou para eles novamente esta manhã, e eu estou menos confiante de que o candelabro é original - o medalhão é uma cor ligeiramente diferente do teto, então ele não foi pintado ou foi instalado mais tarde. )

Eu deveria estar preocupado com a temperatura de operação do switch?

    
por GalacticCowboy 19.01.2016 / 13:23

3 respostas

É perfeitamente normal que esteja quente. Se estiver QUENTE, você pode estar acima da capacidade.

Se houver mais de um dimmer em uma única caixa, você geralmente precisará tirar as aletas do (s) lado (s) para ajustá-las. Com menos área de dissipação de calor, eles não podem dissipar o calor também, então a capacidade é reduzida. Isso é conhecido como "de-rating".

Em suma, uma classificação típica de dimmers residenciais funciona assim (para lâmpadas incandescentes):

Ambas as aletas intactas = 600W

Barbatanas laterais removidas = 500W

Ambas as aletas laterais removidas = 400W

Aqui está um link para o "manual" típico de um fabricante para um desses dispositivos:

link

Início da página 1 - "Notas Importantes": O item 7 diz "É normal que o Dimmer se aqueça ao toque durante operação. "

Na parte inferior da página dois, há um gráfico que mostra informações de classificação e classificações para outros tipos de lâmpadas (não incandescentes)

Isso é tão completa e definitiva quanto eu posso responder sua pergunta! Há também um número gratuito para a Lutron na parte inferior da página. Eu acredito que eles são o principal fabricante de dimmers residenciais. dp

    
19.01.2016 / 22:26

Se este fosse um interruptor normal, eu diria, não, isso não é normal. Como o switch contém um dimmer, é perfeitamente normal. Dimmers são dispositivos eletrônicos que aquecem. Na verdade, por causa do calor que criam, os dimmers são classificados para uma potência máxima. Estão disponíveis dimmers especiais de alta potência, e eles ainda têm dissipadores de calor integrados para ajudar a dissipar o calor que geram.

Dito isto, você precisa calcular a potência total das lâmpadas que você está controlando com o interruptor. Se você tiver 6 lâmpadas, a potência máxima que você pode usar é provavelmente 40W. Um dimmer residencial típico terá um máximo de 600W (o seu será rotulado, provavelmente no rosto, onde é fácil de ver). Usando 12 lâmpadas de 40W você tem 480W, mas usando lâmpadas de 60W você estaria acima do orçamento em 720W. Isso é importante, porque quando você tem mais de 600W, o dimmer ainda funcionará, mas pode ficar quente o suficiente para danificar a si mesmo ou as conexões da fiação na mesma caixa.

    
19.01.2016 / 15:53

Eu diria que não, você não deve se preocupar com a temperatura de operação se os interruptores estiverem quentes. É normal que a eletricidade aqueça coisas como fios e interruptores pelos quais ela é comprimida. Sempre será em algum grau. Se você tocar os pinos no plugue de um vácuo poderoso depois de usá-los por um tempo, eles provavelmente ficarão desconfortavelmente quentes ao toque; desconectado antes de tocar, claro. Se você está sempre em uma igreja ou restaurante com interruptores normais em vez de relés controlando grandes circuitos de luzes, os parafusos que prendem a placa / tampas do interruptor podem estar quentes o suficiente para queimá-lo.

A execução de 12 lâmpadas por uma hora a 720 watts, 60 cada uma assumida, é uma carga decente e o aquecimento dos interruptores não é surpreendente. Substituir por lâmpadas cfl poderia reduzir a carga para menos de 200 watts e provavelmente eliminaria o aquecimento do switch. O custo de conforto de uma luz decente sendo perdida em um banheiro é alto. Nunca olhe exatamente o mesmo em um espelho com luz de comprimento de onda monocromática ou fixa.

    
19.01.2016 / 15:29