Posso usar com segurança um cabo de extensão # 12 em um circuito de 15A temporariamente por períodos prolongados?

0

Não há problema em usar um cabo de extensão externo de calibre 12 de calibre 12 para uma tomada de eletrodomésticos (temporariamente) para garantir que não haja superaquecimento de fios, que serão executados em um circuito de 15 Amp (que provavelmente tem 14 medir o fio dentro da tomada dentro das paredes)?

Em outras palavras, isso seria perigoso, sendo que o disjuntor pode não detectar superaquecimento (se houver) durante um período prolongado de uso contínuo?

Como eu mencionei, que a tomada da parede leva a um circuito de 15 amperes, todos os meus circuitos de 20 e 30 ampères são usados ao máximo).

Eu usei várias extensões de bitola 14/3 de 6 pés listadas para 15A com um máximo de 1875 watts, claro que isso é ruim, em cada extremidade eles aquecem e é muito perigoso, por causa da resistência. Eu estava pensando que um fio mais pesado - diretamente da tomada para o aparelho poderia ser melhor (por enquanto). Agradecemos antecipadamente

    
por David 04.08.2017 / 11:52

3 respostas

O fio mais pesado (12 AWG em oposição a 14 AWG) no cabo de extensão reduzirá a resistência do cabo. Para uma determinada carga, haverá menos aquecimento no cabo. No entanto, você deve considerar usar o menor fio possível. Não use um cabo de 25 pés se um 10 pé iria trabalhar em vez disso. Metade do comprimento do cabo metade da resistência.

Esteja ciente de que se esse cabo de extensão aquecer muito, é provável que você esteja colocando muita carga no circuito e os fios na parede também estarão sujeitos a aquecimento. Os circuitos elétricos de sobreaquecimento são perigosos e podem levar a incêndios.

    
04.08.2017 / 12:01

Estou lendo esta pergunta corretamente? Pelo que estou vendo na sua pergunta. Você está conectando um cabo de extensão de calibre # 12 a um circuito de 15A que alimenta um receptáculo. Se assim for, o seu superaquecimento está na fiação interna do seu receptáculo para o seu disjuntor e nenhum oversizing de um cabo de extensão vai impedi-lo.

Exemplo: você tem um tubo de água de 1/2 "com x quantidade de pressão e produz uma quantidade de GPM. Adicionar um tubo de 3/4" ao final não alterará o GPM.

Quando um eletricista procura fornecer um circuito para um eletrodoméstico, ele deve ter as Classificações da placa de identificação em HP ou VA ou Watts e o comprimento do circuito para determinar a proteção de sobrecorrente correta e o tamanho correto do fio. Não muito mais importa além disso.

Além disso, um disjuntor FYI é um dispositivo de sobrecorrente e não um detector de calor. Na verdade, é o oposto do superaquecimento, o fluxo mais atual faz com que o disjuntor desarme. O superaquecimento é um sinal de aumento da resistência e restringe o fluxo de corrente. Então, a menos que o disjuntor esteja sofrendo danos por superaquecimento, ele não tropeçará.

    
04.08.2017 / 14:46

É perfeitamente aceitável usar um cabo de extensão de 25 pés 12 ga em um circuito de 15 A. Se 25 pés é mais do que o necessário, você não precisa se dar ao trabalho de comprar um mais curto. Um cordão de 12 ga é um cordão muito pesado.

É claro que, se esse cordão atravessar onde as pessoas andam, isso pode ser um perigo para alguém passar por cima do cordão. Você pode querer obter uma dessas tampas de borracha para reduzir o risco de tropeçar e proteger o cabo.

É normal que um cabo para um dispositivo de alta corrente fique quente ao toque e isso não é perigoso ou, especialmente, desperdício de energia elétrica. Eu tenho um aquecedor elétrico de 120 V 1500 W ("Sunbeam" feito na China) e seu cabo fica bastante quente ao toque quando o aquecedor está alto.

    
04.08.2017 / 15:59