Quando a pessoa com quem você falou disse para medir a "diferença de temperatura entre os lados de retorno e fornecimento". O que eles estavam falando é o que é conhecido como Delta T (do evaporador). Parece que você fez a primeira medição no local apropriado (ou próximo a ele), mas não a segunda medição.lado da oferta"refere-se ao ar logo após passar pelo evaporador, enquanto"o retorno"refere-se ao ar que entra no evaporador.
Você também pode medir o Delta T do condensador, mas não tenho certeza do quanto isso é útil. Basta medir o ar ambiente ao redor da unidade de condensação e medir a temperatura do ar que sai da unidade de condensação. A diferença nesses valores é o Delta T do condensador.
Existem três valores que os técnicos de HVAC normalmente usam para avaliar um sistema. Superaquecimento, sub-resfriamento e Delta T (do evaporador).
Superaquecimento
Este é o número de graus em que um vapor está acima de sua temperatura de saturação (ponto de ebulição), a uma pressão específica.
Calcular superaquecimento
Para determinar o superaquecimento de um sistema:
- Usando um medidor, meça a pressão na linha do lado inferior (sucção).
- Usando uma tabela para o tipo de refrigerante, converta a pressão em temperatura [Temperatura de Saturação].
- Usando um termômetro, meça a temperatura da linha do lado baixo (sucção) [Line Temperature].
- Calcular superaquecimento
[Temperatura da linha] - [Temperatura de saturação]
Na temperatura ambiente 75 ° F - 85 ° F, o superaquecimento deve ser 12-15 °. Acima do ambiente 85 ° F, o superaquecimento deve ser 8-12 °. Consulte a documentação do fabricante para obter os valores recomendados de superaquecimento.
Superaquecimento muito alto
Se o superaquecimento for muito alto, significa que não há líquido refrigerante suficiente entrando no evaporador. Isso leva a pouca refrigeração e desperdício de energia.
Superaquecimento muito baixo
Se o superaquecimento for muito baixo, significa que o evaporador está sendo inundado com líquido de arrefecimento. Isso pode levar o refrigerante líquido a voltar ao compressor, o que pode ser muito ruim.
Sub-resfriamento
É quando o refrigerante líquido está mais frio que a temperatura mínima necessária para impedir que ferva.
Calcular sub-resfriamento
Para determinar o sub-resfriamento de um sistema:
- Usando um medidor, meça a pressão na linha do lado alto (líquido).
- Usando uma tabela para o tipo de refrigerante, converta a pressão em temperatura [Temperatura de Saturação].
- Usando um termômetro, meça a temperatura da linha do lado alto (líquido) [Line Temperature].
- Calcular sub-resfriamento
[Temperatura de saturação] - [Temperatura da linha]
O sub-resfriamento normalmente deve estar em torno de 12-15 °. Consulte a documentação do fabricante para obter o subarrefecimento recomendado.
Subarrefecimento muito alto
Se o sub-resfriamento for muito alto, isso significa que o condensador está inundado. Isso pode levar o compressor a trabalhar demais e possivelmente ser inundado com refrigerante líquido (o que é muito ruim).
Subarrefecimento muito baixo
Se o sub-resfriamento estiver muito baixo, o refrigerante poderá "piscar" ou ferver antes de atingir o evaporador. Isso fará com que o dispositivo de medição não consiga medir adequadamente o refrigerante, o que leva a uma refrigeração insuficiente.
Delta T
Conhecer a mudança de temperatura do ar que se move através do evaporador também pode ser útil.
Calcular Delta T
Para determinar o Delta T:
- Meça a temperatura do ar em torno do 12 "no evaporador.
- Meça a temperatura do ar de retorno perto da unidade.
- Pegue a diferença.
Normalmente, o Delta T deve ser 15-18 ° F. Verifique a documentação do fabricante para obter a faixa recomendada Delta T
Delta T muito baixo
Isso geralmente é causado pelo retorno do ar que passa pela bobina. Verifique se o evaporador está devidamente vedado na unidade. Também pode ser um sintoma de pouco refrigerante, válvulas ruins do compressor ou uma válvula de reversão com vazamento.
Delta T muito alto
Isso geralmente é causado por baixo fluxo de ar através da bobina. Verifique se o filtro está limpo e se o ventilador está na velocidade adequada (em unidades com várias velocidades).
Diagnóstico usando superaquecimento e sub-resfriamento
Saber apenas superaquecimento ou sub-resfriamento não é suficiente. Para descobrir o que está acontecendo, você precisará usar os dois valores.
Alto superaquecimento, baixo sub-resfriamento
Isso geralmente significa que o sistema está com carga insuficiente.
Alto superaquecimento, alto sub-resfriamento
Isso provavelmente significa que há um bloqueio no sistema.
Baixo superaquecimento, alto sub-resfriamento
Isso geralmente significa que o sistema está sobrecarregado.
Baixo superaquecimento, baixo sub-resfriamento
Isso geralmente significa que muito líquido está sendo alimentado no evaporador. Provavelmente um problema com o dispositivo de medição.
Todos os valores são baseados no meu sistema R22 atual. Os valores podem variar de sistema para sistema, sempre verifique a documentação do fabricante.