Como devo avaliar meu A / C central para ver se está funcionando corretamente?

4

Uma vez, um técnico de serviço me disse que eles avaliam o desempenho do sistema com base na diferença de temperatura entre os lados de retorno e fornecimento. Em nosso primeiro dia realmente quente (80 ° F +), medi a temperatura no duto de suprimento em cerca de 50 ° F; na época, a temperatura interna era de cerca de 78 ° F; portanto, a queda de temperatura era de cerca de 28 ° F; o ar saindo do compressor era de cerca de 105 ° F. As medidas foram realizadas com um termômetro de leitura instantânea, aguardando a estabilização da leitura.

Não tenho motivos para acreditar que o sistema não esteja funcionando corretamente, mas, se ele estiver precisando de manutenção, prefiro saber mais cedo ou mais tarde.

por TomG 20.06.2014 / 04:27

3 respostas

Quando a pessoa com quem você falou disse para medir a "diferença de temperatura entre os lados de retorno e fornecimento". O que eles estavam falando é o que é conhecido como Delta T (do evaporador). Parece que você fez a primeira medição no local apropriado (ou próximo a ele), mas não a segunda medição.lado da oferta"refere-se ao ar logo após passar pelo evaporador, enquanto"o retorno"refere-se ao ar que entra no evaporador.

Você também pode medir o Delta T do condensador, mas não tenho certeza do quanto isso é útil. Basta medir o ar ambiente ao redor da unidade de condensação e medir a temperatura do ar que sai da unidade de condensação. A diferença nesses valores é o Delta T do condensador.

Existem três valores que os técnicos de HVAC normalmente usam para avaliar um sistema. Superaquecimento, sub-resfriamento e Delta T (do evaporador).

Superaquecimento

Este é o número de graus em que um vapor está acima de sua temperatura de saturação (ponto de ebulição), a uma pressão específica.

Calcular superaquecimento

Para determinar o superaquecimento de um sistema:

  1. Usando um medidor, meça a pressão na linha do lado inferior (sucção).
  2. Usando uma tabela para o tipo de refrigerante, converta a pressão em temperatura [Temperatura de Saturação].
  3. Usando um termômetro, meça a temperatura da linha do lado baixo (sucção) [Line Temperature].
  4. Calcular superaquecimento [Temperatura da linha] - [Temperatura de saturação]

Na temperatura ambiente 75 ° F - 85 ° F, o superaquecimento deve ser 12-15 °. Acima do ambiente 85 ° F, o superaquecimento deve ser 8-12 °. Consulte a documentação do fabricante para obter os valores recomendados de superaquecimento.

Superaquecimento muito alto

Se o superaquecimento for muito alto, significa que não há líquido refrigerante suficiente entrando no evaporador. Isso leva a pouca refrigeração e desperdício de energia.

Superaquecimento muito baixo

Se o superaquecimento for muito baixo, significa que o evaporador está sendo inundado com líquido de arrefecimento. Isso pode levar o refrigerante líquido a voltar ao compressor, o que pode ser muito ruim.

Sub-resfriamento

É quando o refrigerante líquido está mais frio que a temperatura mínima necessária para impedir que ferva.

Calcular sub-resfriamento

Para determinar o sub-resfriamento de um sistema:

  1. Usando um medidor, meça a pressão na linha do lado alto (líquido).
  2. Usando uma tabela para o tipo de refrigerante, converta a pressão em temperatura [Temperatura de Saturação].
  3. Usando um termômetro, meça a temperatura da linha do lado alto (líquido) [Line Temperature].
  4. Calcular sub-resfriamento [Temperatura de saturação] - [Temperatura da linha]

O sub-resfriamento normalmente deve estar em torno de 12-15 °. Consulte a documentação do fabricante para obter o subarrefecimento recomendado.

Subarrefecimento muito alto

Se o sub-resfriamento for muito alto, isso significa que o condensador está inundado. Isso pode levar o compressor a trabalhar demais e possivelmente ser inundado com refrigerante líquido (o que é muito ruim).

Subarrefecimento muito baixo

Se o sub-resfriamento estiver muito baixo, o refrigerante poderá "piscar" ou ferver antes de atingir o evaporador. Isso fará com que o dispositivo de medição não consiga medir adequadamente o refrigerante, o que leva a uma refrigeração insuficiente.

Delta T

Conhecer a mudança de temperatura do ar que se move através do evaporador também pode ser útil.

Calcular Delta T

Para determinar o Delta T:

  1. Meça a temperatura do ar em torno do 12 "no evaporador.
  2. Meça a temperatura do ar de retorno perto da unidade.
  3. Pegue a diferença.

Normalmente, o Delta T deve ser 15-18 ° F. Verifique a documentação do fabricante para obter a faixa recomendada Delta T

Delta T muito baixo

Isso geralmente é causado pelo retorno do ar que passa pela bobina. Verifique se o evaporador está devidamente vedado na unidade. Também pode ser um sintoma de pouco refrigerante, válvulas ruins do compressor ou uma válvula de reversão com vazamento.

Delta T muito alto

Isso geralmente é causado por baixo fluxo de ar através da bobina. Verifique se o filtro está limpo e se o ventilador está na velocidade adequada (em unidades com várias velocidades).

Diagnóstico usando superaquecimento e sub-resfriamento

Saber apenas superaquecimento ou sub-resfriamento não é suficiente. Para descobrir o que está acontecendo, você precisará usar os dois valores.

Alto superaquecimento, baixo sub-resfriamento

Isso geralmente significa que o sistema está com carga insuficiente.

Alto superaquecimento, alto sub-resfriamento

Isso provavelmente significa que há um bloqueio no sistema.

Baixo superaquecimento, alto sub-resfriamento

Isso geralmente significa que o sistema está sobrecarregado.

Baixo superaquecimento, baixo sub-resfriamento

Isso geralmente significa que muito líquido está sendo alimentado no evaporador. Provavelmente um problema com o dispositivo de medição.

Todos os valores são baseados no meu sistema R22 atual. Os valores podem variar de sistema para sistema, sempre verifique a documentação do fabricante.

20.06.2014 / 13:22

Delta T depois que a unidade atingiu a temperatura do ponto de ajuste (se houver), sempre usei o 20 ° F.

O calor latente deve desaparecer e agora estamos lendo as temperaturas sensíveis do calor. Se alguém tentar acessar um A / C desligado, ligue-o, siga todas as instruções acima sobre bulbo úmido e bulbo seco, e não espere que eles estejam bem. É preciso dar à unidade a chance de remover alguns calor latente para os outros números estarem certos.

Existem tantas variáveis ​​(grande parte do isolamento da linha) novo ganho de calor na sala que ninguém mencionou, etc. O A / C não é tão cortado e seco. Nos anos 25, muitos técnicos ligaram para mim e me perguntaram como deveriam ser as pressões. Em outras palavras, esses caras não tinham negócios trabalhando em um sistema. A sucção começa alta e diminui gradualmente à medida que você remove o calor latente e sensível. o alvo a pressão de sucção pode ser uma pergunta mais apropriada, mas depois de tudo dito e feito, uma bobina de temperatura saturada 40 ° F é o que você é depois que a maior parte do calor latente se foi. Raramente, porém, uso medidores, exceto a adição ou captura de gás. Para uma nova unidade, é claro que você deve aspirar as linhas e depois carregar os medidores.

19.04.2017 / 00:33

Os técnicos de HVAC devem entender como fazer medições apropriadas para o Delta T e as temperaturas ambientes, juntamente com as temperaturas do bulbo úmido. Com um pouco de matemática Você realmente não tem um motivo para entrar no sistema de refrigerante. A indústria na minha área como um todo é bastante vocal sobre se afastar do medidor em todas as abordagens de MP. É hora de técnicos mais afiados.

Não há justificativa se um sistema está funcionando corretamente com base apenas em uma medição de sobrecorrente. Depende muito do calor entálpico no espaço condicionado. Hoje, minha divisão talvez precise ser 20 amanhã, talvez dez. Os graus 28 parecem altos para mim. Parece um problema de fluxo de ar ou falta de refrigerante. O filtro está limpo?

Para a tecnologia que nunca usa um evaporador, estamos em uma nova era da tecnologia. Nossos velhos modos frios de cerveja são um dinossauro. Eu sugiro que você adote um programa que o coloque de volta no jogo. Peça aulas ao fabricante do equipamento sobre métodos de carregamento prescritos, etc. Com a tecnologia de velocidade variável entrando e o CFM ajustável na placa, você precisará saber como o fluxo de ar afeta o Delta T. Você não pode testar adequadamente o superaquecimento (sistemas não TxV) sem carga a medição do bulbo úmido do ar de retorno. Para determinar o superaquecimento adequado, você precisará comparar com um gráfico psicrométrico. veja os fatos do serviço.

03.05.2016 / 20:01