Tenho algumas perguntas sobre como testar e substituir o capacitor na unidade condensadora externa da minha bomba de calor doméstica.
1. Como posso testar o capacitor de forma confiável (de quais ferramentas eu preciso?)
2. Que precauções de segurança eu preciso tomar ao manusear o capacitor (além da tarefa óbvia de desligar a energia do ventilador interno e das unidades externas). Este é um capacitor e armazena corrente elétrica. Estou assumindo que preciso esperar um período de tempo depois que eu desliguei a unidade antes de manuseá-la.

por Dan Pollack 19.07.2019 / 16:40

1 resposta

Mudar um limite é fácil, você tem a ideia básica. Primeiro puxe os fusíveis ou desconecte a energia da unidade, a desconexão deve estar próxima da unidade externa. Em seguida, se sua tampa tiver conexões 3, use uma chave de fenda para curto-circuitar o borne comum ou c para o ventilador e, em seguida, o herm, se o borne 2 apenas encurtar-los juntos, leva apenas um segundo para descarregar completamente o capacitor. Lembre-se de observar as cores dos fios conectados às postagens. Para verificar a tampa, se o seu medidor não possui um medidor de capacitância, use o ohmímetro (nenhum fio conectado à tampa coloca ohms e coloca o medidor na tampa que você está procurando por um valor lentamente crescente, se aparecer totalmente em curto a tampa está ruim se não houver carga ou aumentando lentamente a resistência, tente trocar os fios e agora deve estar descarregando ou a válvula caindo, este é um teste bruto, mas na maioria dos casos apontará uma tampa defeituosa. , da tampa está abaulada na parte superior ou inferior ou em ambos, mesmo que pareça bom, é hora de trocá-la. Acabei de ter uma falha no 5 / 55 ao iniciar uma unidade esta semana, mediu a tampa que mostrava boa, mas então notei que a parte superior estava muito protuberante, troquei a tampa 15 $ se você puder esperar para colocá-la on-line ou 2x em uma casa de peças local.Verifique se a voltagem é a mesma ou mais alta na nova tampa, você deseja os mesmos valores de capacitor, mas se puder encontrar o valor correto com um valor dentro de 10% normalmente funcionará bem. O UMX ​​/ 5 na tampa que acabei de alterar é 55 micro fared e 5 micro fared e a voltagem foi listada como 55v, que é um tamanho comum, de modo que a casa de peças o possuía. Instalei a nova tampa, certificando-me de que a alça estava firme e não sobre as informações de tamanho (se o nome e o tamanho puderem se desgastar, escrevo-os no estojo ou dentro da unidade, para a próxima vez que estiver disponível). Dependendo da idade da unidade, posso trocar o contator. Uma tampa de partida ruim pode causar danos ao contator; portanto, se for uma unidade antiga ou um contator muito barato, basta apenas outro 400 $ para fazer isso agora e evitar retornos de chamada. Quando as tampas estiverem de volta no lugar, estará pronto para ver se isso funcionou.

Estou mencionando esta próxima parte porque, muitas vezes, acho que uma carga baixa causou mais dificuldades para limpar a tampa. Descobri mais de 50% do tempo ao alterar uma tampa, os valores de superaquecimento e sub-resfriamento estão desativados (perda de parte da carga) que adicionarei conforme necessário para trazer o sistema de volta à temperatura / pressão adequadas e dobrar verifique se há vazamentos, mas quase nunca os encontre. Na maioria das vezes, a minha experiência leva o 2-6 lbs em sistemas residenciais, se o sistema demorar mais do que isso. Geralmente, encontro um vazamento ou o sistema é muito antigo e não recebe manutenção desde a instalação.

Portanto, certifique-se de desligar a alimentação elétrica dos terminais da tampa, se for necessário substituir alguma protuberância, é muito mais fácil jogar uma tampa protuberante do que limpar várias centenas de metros de papel alumínio / plástico e óleo se a tampa explodir .

Espero que ajude e boa sorte