As luzes piscam e acendem após bater acidentalmente no interruptor de luz

10

Durante a noite, acidentalmente esbarrei no meu interruptor de luz, colocando-o em sua direção. Agora, as luzes do meu quarto às vezes acendem e apagam muito rapidamente quando depois de acender as luzes. Minha mãe, que não tem experiência com trabalhos elétricos, quer desaparafusar a tampa do interruptor de luz e ver o que está acontecendo de errado. Isso é seguro? Estou sugerindo que chamemos um eletricista, mas ela quer inspecionar primeiro.

por Jose 22.04.2019 / 17:51

3 respostas

A remoção da tampa para observar o interruptor é segura SE você primeiro desligar a energia do circuito no painel do disjuntor. Se você não tiver certeza de qual circuito é, desligue todos ou verifique com um multímetro ou detector de tensão sem contato.

No entanto, é provável que você não consiga ver o que há de errado com o comutador, pois os danos estarão dentro da caixa de plástico. Como os interruptores de luz básicos custam menos de US $ 1, recomendo apenas substituí-lo. É uma tarefa simples e fácil de fazer DIY. Aqui está um guia, ou você pode encontrar uma dúzia de outros pesquisando no Google como alterar um interruptor de luz.

22.04.2019 / 18:37

Costumo concordar com Nate: os switches são baratos, portanto a substituição é o melhor curso de ação. Quando você for à loja de ferragens para comprar uma nova, se tiver a opção de alternar, compre a um pouco mais cara (às vezes chamada Preferido) Provavelmente você precisa de um interruptor 15 Amp. Aqui está um resumo do que você precisa fazer

  1. Acenda a luz (não importa se está piscando). Agora, vá ao seu disjuntor. Virar disjuntores um de cada vez até que a luz apague (se você tiver sorte, será rotulado, mas isso é muito raro)
  2. Retire a placa frontal. Se quiser ter certeza de que está desligado, use um detector sem contato para verificar se os fios não estão quentes (improvável, pois a luz está apagada).
  3. Desaparafuse o interruptor da caixa e puxe-o em sua direção. Você deverá ver os fios 3 conectados (um ficará vazio). Se você tiver mais de três fios, pode ser melhor parar e consultar um eletricista
  4. Desaparafuse os três parafusos nas laterais do interruptor antigo (um terra, um quente e um quente)
  5. Aparafuse os fios no novo interruptor. Por uma questão de simplicidade, tente mantê-los no mesmo local, mas apenas o fio terra (nu) precisa estar no mesmo local (preso ao parafuso verde no seu novo comutador). Certifique-se de ter essas conexões estreitas
  6. Enrosque o interruptor na caixa
  7. Gire o disjuntor e teste para garantir que o interruptor funcione.
  8. Volte a colocar a tampa do painel frontal

Se a substituição do comutador não resolver o problema, convém um eletricista, mas parece que o comutador é o culpado; portanto, isso deve resolver o problema.

23.04.2019 / 15:01

Minhas qualificações; C-10 aposentado (fornecedor elétrico) Um fio está solto ou o interruptor está com defeito. Na maioria dos casos, se ele arqueia com a "caixa" ou neutro ou aterrado, disparará o disjuntor. É suposto tropeçar no disjuntor, é a melhor maneira de afirmar isso. Se você não quiser ligar para um eletricista (minha sugestão), faça o seguinte:

Desligue TODOS os disjuntores no painel da casa no PRINCIPAL, não nos subpainéis. Se você não sabe o que é isso, chame um eletricista.

Faça um testador, a maioria das lojas de ferragens os terá (veja a imagem). Tudo o que você precisa fazer é tocar no interruptor da caixa, verifique se não há eletricidade. Nota - pode haver outros fios passando pela caixa que não estão no mesmo disjuntor. Se você não tem um testador ou deseja comprar um. Ligue para um eletricista.

Sem eletricidade, prossiga. Puxe o interruptor cuidadosamente para frente. Se a fiação for realmente antiga. Ligue para um eletricista, mexer com o fio velho e seco é uma arte.

Se a fiação for relativamente nova, prossiga para puxar o interruptor o mais longe possível. Pegue uma fita branca e marque os fios onde eles parafusam no interruptor; "superior" "inferior" ou Linha e carga. A eletricidade deve estar desligada antes de você fazer isso. Se você vir mais de dois fios no comutador. Ligue para um eletricista - você está lidando com um temporizador de três ou quatro vias ou digital.

Você pode ver um fio VERDE soldado no interruptor, ele deve estar conectado à caixa como um aterramento. Em residenciais (principalmente), verde e neutro, amarram o mesmo barramento do painel. O solo é importante? SIM e se não estiver amarrado à caixa, chame um eletricista

Ok, agora desaparafuse os fios dos interruptores antigos ou encontre uma pequena ferramenta para deslizar na liberação do fio na parte traseira do comutador. Se você não entende o que estou dizendo, ligue para um eletricista.

Agora substitua o switch por um novo e inverta esse processo.

Palavra de cautela A maioria dos incêndios em residências é causada por práticas incorretas de fiação ou cozimento - vale a pena a sua vida não ligar para um eletricista. Apenas dizendo. Esteja seguro e a substituição de um comutador parece fácil até que não seja.

Respeito pela pazinsira a descrição da imagem aqui

26.04.2019 / 13:58