Posso usar um disjuntor de 20 A na situação de ter um fio de 15 A conectado a um fio principal de 20 A?

2

Posso usar um disjuntor de 20 amp na situação de ter um fio de 15 amps conectado a um fio principal de 20 amp?
Se eu não posso usar um disjuntor de 15 amp? ok?

    
por Frank 20.07.2014 / 19:27

1 resposta

Não, em uma situação como essa, absolutamente não. O disjuntor neste caso precisaria ser 15A.

A pergunta é: POR QUÊ? Por que usar o fio # 14 quando o circuito já é # 12? Fique com o que está lá e mantenha o disjuntor 20A. Em alguns casos, como em uma cozinha, lavanderia ou banho, você estaria criando uma violação fazendo o que você mostra no diagrama.

E não se confunda com os receptáculos sendo "15A rated". Eles são FINE em um circuito de 20A e são 20A também.

    
20.07.2014 / 19:37