Eu tenho um fio de calibre 12 em um circuito 20amp que percorre um quarto. Então eu tenho um dispositivo elétrico com lâmpadas LED 18 G9 em um lustre. Apenas conecto todos os cabos quentes ao medidor quente 12 e conecto todos os brancos, o que coloca todos os LEDs em paralelo? Quero dizer, não vejo nenhum fio subir alto, a menos que eu os coloque em paralelo, acho. Pensamentos?

Espero que este seja o medidor certo no candelabro, pois é da China e eles normalmente não seguem o código e só são baratos.

por Dean Hiller 20.09.2019 / 03:23

2 respostas

A NEC 110.2 diz que o equipamento deve ser "aprovado". Isso significa que a autoridade local possui jurisdição (AHJ, o inspetor elétrico da cidade).

É política de essencialmente todo inspetor elétrico carimbar qualquer acessório listado pelos Laboratórios Underwriter (UL) ou outros Laboratório de Ensaios Reconhecido Nacionalmente (NRTL). Observe que o CE * não é um laboratório de testes. Tampouco é FCC, CCC, CCCanything ou RoHS.

Sem marca NRTL e número de arquivo confiáveis, você deve vendê-la ao AHJ.

O 18 AWG está bem dentro de um equipamento. Não sugiro tentar colocar os fios 19 sob uma porca de arame ou de outra forma abusar / sobrecarregar os conectores.

  • Se você se sentir confortável em colocar seis #18s em uma porca de arame, faça com que os grupos 4 de 4-5-5-4 cada um com um pigtail #18, junte os quatro em outra porca de arame com um pigtail #14 ou #12. Que tranças no teto.

  • Caso contrário, agrupe os fios 3 em um pigtail #18 (seis deles), o 3 desses pigtails em um pigtail #14 ou #12 (dois deles) e depois junte esses #12s com os fios do teto.

Sim, todos os negros andam juntos e todos os brancos vão juntos, colocando-os em paralelo.

Você não ligaria os LEDs em série, a menos que estivesse usando emissores desencapados e um circuito de driver de corrente constante. (Corrente constante favorece muito a conexão em série). Nesse caso, você nunca os encaixaria; os LEDs seriam conectados.


* CE significa "excremento chinês". Na verdade não. É uma autocertificação voluntária para empresas fisicamente na UE (onde elas são passíveis de fraude). Qualquer outra pessoa pode dar um tapa em qualquer coisa sem consequências.

20.09.2019 / 07:11

Para responder à sua pergunta, sim, conecte os fios quentes ao #12 quente e os fios brancos ao neutro branco #12, conectando todas as luzes LED em paralelo. Você pode agrupá-los ou triturá-los. Você precisa verificar a carga no quarto para se certificar de que não sobrecarrega o circuito, mas as luzes led têm uma potência tão baixa que meu palpite é que você ficará bem.

Onde você comprou o lustre online? É aprovado para uso na área em que você mora?

20.09.2019 / 03:50