Fiação de dois interruptores de mão 3 com luminárias 2 e tomada 1 [fechada]

0

insira a descrição da imagem aqui Alguém pode me dizer como ligar isso eu procurei em todos os lugares na web e não encontrei nada.

por Anthony Monzon 13.03.2019 / 16:45

2 respostas

Seu professor está errado. Você não pode fazer isso.

Entre as lâmpadas que você precisa quatro fios:

  • Dois viajantes, pois precisam passar pelas lâmpadas
  • A quente, pois as duas lâmpadas precisam de quente
  • Um neutro, já que as duas lâmpadas precisam de neutro

Isso é quatro fios mais terra, todos os quais fazem parte do mesmo subcircuito.

Como os quatro fios estão relacionados e fazem parte do mesmo subcircuito, eles devem fazer parte do mesmo cabo. Seu instrutor planeja usar dois cabos 14 / 2 para fornecer os condutores 4. Isso é uma violação da NEC 300.3 (b), todos os fios relacionados devem estar no mesmo cabo. Por quê? Aquecimento por corrente de Foucault e vibração causando quebras de fadiga, estamos lidando com CA aqui.

Ele também esqueceu a posição neutra em relação à caixa de distribuição

Sua instalação viola o 404.2 (c), que exige presença neutra em todas as caixas de distribuição. Esse é um requisito da NEC 2011 para oferecer suporte a "comutadores inteligentes".

Então, vamos reiniciar este acordo

Supondo que essas luzes e interruptores estejam ~ 18 "separados, isso não funcionará com os segmentos de fios que ele especificou. No entanto, é assim que você faz. Escolhi as cores por função (vermelho = quente, amarelo = viajantes 2). Os cabos comuns podem não aparecer nessas cores; seja o que for, é para isso que serve a fita colorida.

insira a descrição da imagem aqui

Este diagrama omite o terreno porque não requer nenhum pensamento e apenas desordena o diagrama.

Observe como você terá um único cabo / 3 entre os comutadores. O cabo / 3 precisa apenas passar entre os comutadores.

Não faça uma das coisas mais estúpidas que você pode fazer em um circuito de maneira 3, executando os mensageiros através das caixas de luz, sem qualquer motivo. Tendo o cabo / 3 parado nas lâmpadas é inútile, pior ainda, obriga a que você tenha emendas 3 de fios 2 cada, o que adiciona um monte de preenchimento de caixa (polegadas cúbicas 12-13.5) a uma caixa padrão de octógonos isso já é pequeno demais para isso. É simplesmente insano fazer isso.

Depois de atingir o interruptor remoto, você volta dupla em uma rota diferente, com o cabo / 2 para as lâmpadas.

Isso garante a conformidade com o 300.3b (todos os fios relacionados juntos no mesmo cabo), evita o uso do cabo caro do 14 / 4 e está em conformidade com o 404.2c (neutros nos comutadores).

13.03.2019 / 19:13

Não tenho reputação suficiente para poder comentar, por isso tenho que fazer isso como resposta. @ Harper tem um bom diagrama, mas está faltando alguma coisa. O quarto fio, que é simplesmente o fio terra. É um local comum para encontrar pacotes de fios 14 / 3 ou 12 / 3, etc, para ter um cobre preto (normalmente quente), branco (normalmente neutro), vermelho (normalmente viajante) e cobre nu (terra). A foto dele mostra tudo, menos o chão.

13.03.2019 / 19:47