Receptor 120v medindo 220v

4

Eu tenho um receptáculo 120v 20a que mede o 220V na tomada:

insira a descrição da imagem aqui

No painel, este circuito é controlado por um disjuntor 30amp de dois pólos:

Quebrador

Eu estava usando uma unidade CA da janela 120V nesta tomada e ela estava funcionando bem por anos. Como isso é possível? A unidade começou recentemente a ter problemas e eu estava procurando substituí-la por uma unidade 220V. Posso fazer isso com a configuração atual? O que mais eu preciso considerar (as necessidades de bitola e amperagem da nova unidade vêm à mente)?

Aqui está a fiação do receptáculo:

insira a descrição da imagem aqui

Edit: Aqui está o cordão o cabo da unidade que eu estou substituindo por mostrá-lo como 25amp.

E este é um link para o unidade de substituição em questão

por user2254963 04.06.2019 / 01:29

1 resposta

Como você notou, alguém conectou este receptáculo 20A 120V para 240V no 30A. Isso é muito perigoso e é uma sorte sua casa nunca incendiar. Provavelmente, seu antigo AC foi projetado para aceitar 120 ou 240V e, portanto, não percebeu a diferença.

Com base nas suas fotos da fiação atual, acredito que você possua fios de bitola 10 (o fio se parece com NM revestido de laranja), que pode lidar com o 30A que ele possui. Seria bom verificar isso com um medidor de fio antes de atualizar para um ar-condicionado maior.

Para substituir a unidade atual por uma que exija o 30A do 240V, supondo que você já possua um fio de bitola 10 na parede, você precisará alterar apenas o receptáculo para o correto, como um NEMA 6-30. Ou, se o seu novo AC quiser 20A de 240V, use um NEMA 6-20 e também mude o disjuntor para um 20A.

04.06.2019 / 02:05