O painel principal da garagem dos meus pais parece ter um terreno flutuante. Isso é na Flórida.
Hoje cedo, meu pai observou alguns sons do escritório. Quando cheguei lá, você podia sentir o cheiro de um IC frito e havia um zumbido. Desconectei tudo e conectei-os de volta um por um. Descobri que o zumbido vinha de uma régua de energia com supressor de picos de tensão. Seus LEDs indicaram uma falha no circuito. Suspeito que um dos MOVs tenha sido frito.
Isso foi três horas antes do meu voo de partida, então eu me esforcei para comprar algumas ferramentas básicas de diagnóstico e bisbilhotar.
Um testador de tomada CA relata um terra aberto em vários circuitos de derivação.
O painel da garagem possui fios de serviço que separam as barras neutra e a terra, mas não observo nenhuma ligação entre elas.
Usando um DVM, eu meço o 240V H1-H2, 120V H1-N e H2-N, e o que eu assumo são tensões fantasmas de 120V e 240V entre esses condutores e G. Eu não tinha um testador de contato CA de dois fios para definitivamente descartar essas tensões fantasmas, mas com base no testador de plug-in nas tomadas, tenho um terreno aberto e não um terreno quente.
Fora da casa, três fios isolados no RMC enterrado alimentam o medidor. Isso é conectado a outro painel por PVC com uma chave seccionadora principal e um disjuntor único (20A?) Que alimenta o sistema de aspersão. Esse painel de corte alimenta o painel principal da garagem. O painel de fechamento resistiu às minhas tentativas limitadas de abrir, então não sei se o neutro e o terra estão presos por dentro.
Hoje cedo eu estava fazendo reparos perto da entrada de serviço e, como resultado, pode ter perturbado o local. O conduto que corria no medidor havia enferrujado no nível do solo. Os três fios de serviço isolados foram expostos, mas pareciam intactos. Eu cavei em torno deste conduíte, coloquei uma cobertura plástica rígida para fornecer alguma segurança contra roedores e roedores, e o envolvi com cascalho e terra. Meus pais precisarão contratar um eletricista para substituir esse conduíte adequadamente.
Existe um fio de aterramento sólido de Cu saindo do painel de desligamento e está ligado a uma haste de aterramento enterrada. A haste está fortemente corroída. No início do dia, eu “limpei” o que era sujeira ou corrosão na área da haste e do conector de ligação e, como resultado, é possível que eu tenha perdido a continuidade da haste.
Havia um segundo fio de Cu mais fino também ligado a essa haste que sai em algum lugar, talvez na bomba da piscina. O que eu acho que é a outra extremidade desse fio de aterramento menor foi recentemente desconectado quando uma nova bomba de piscina foi instalada por um empreiteiro. Eles disseram aos meus pais que não era necessário, pois a bomba está conectada internamente a um fio de aterramento voltando à origem do circuito de derivação no painel de serviço da garagem. Na verdade, observei um fio de aterramento verde na caixa de junção, mas não tinha ferramentas no momento para verificar a continuidade.
Hoje cedo, quando eu estava mexendo na haste de aterramento, esse segundo fio se soltou. Seu conector está praticamente enferrujado. Desde então, tentei conectar esse fio à haste de aterramento usando o outro conector, mas não tenho certeza se estou conseguindo uma boa conexão.
O painel de serviço é alimentado de cima por um conduíte de metal rígido. Existem quatro fios saindo: H1 e H2 estão ligados na parte superior dos disjuntores, N vai para um ônibus à esquerda e G vai para um ônibus à direita. O terminal de aterramento do painel não é usado, mas presumivelmente o conduíte que alimenta o painel o aterra. Há um terminal de aterramento conectado ao corpo do painel no canto inferior direito. Isso foi instalado alguns anos atrás para alimentar um novo circuito CA (sai no canto superior esquerdo com o H1 / H2 do disjuntor 60A 240V no canto superior direito). Os fios CA originais são tapados no canto superior direito e não são mais energizados.
N e G precisam ser ligados no painel da garagem ou no painel externo. Suspeito que eles estivessem efetivamente ligados ao GEC em algum lugar do lado de fora e, quando perturbei a haste de aterramento, de alguma forma quebrei essa conexão.
Outra pista é que o disjuntor da bomba de piscina costumava disparar o tempo todo. Meus pais tiveram um técnico em piscina e acabaram substituindo a bomba. Isso foi há algumas semanas atrás. Ainda assim, o problema persistiu e eles chamaram um eletricista. Eles dizem que o eletricista testou o disjuntor e confirmou que ele funciona. Não sei como, mas em algum momento o disjuntor da bomba parou de tropeçar. Talvez porque um desses técnicos tenha dificultado a conexão. Talvez porque haja um terreno ruim / aberto para o circuito incorreto em algum lugar e, portanto, não haja corrente para acionar o disjuntor. Não tive tempo de testar tensões no painel da bomba de piscina e meus pais não sabem eletricidade, portanto, seus relatórios são imprecisos.
Pedi aos meus pais que não conectassem nenhum dos protetores contra surtos de tensão do escritório e que um eletricista depurasse o mais rápido possível. Alguma idéia do que está acontecendo ou o que pedir aos meus pais para pedir ao eletricista?
O subpainel na garagem possui no máximo pólos de ruptura 200A, 40. O painel de corte externo possui um disjuntor principal 200A e um único circuito derivado 20A. Ambos os painéis são FPE Stab-Lok. Adicionei uma imagem da entrada de serviço para ilustrar onde houve corrosão na haste de aterramento e na entrada de serviço RMC (ambas recentemente perturbadas).
Dois eletricistas abriram o painel de desligamento, então estou respondendo às perguntas de Harper com base em suas observações:
There exists a neutral-ground bond inside the actual main panel, which again is the main breaker box outside. The N-G bonding is corroded and has failed.
Ground extended to the meter, just to ground it. Yes.
The bare wire to your Grounding Electrode System (ground rods) comes in to the main "panel" and is firmly electrically attached to the ground (i.e. steel frame). Proper cable clamp on entry. Probably not. This bonding point inside the shutoff box is corroded.
Conclusão: a ligação NG na entrada de serviço falhou devido à corrosão. A ligação G-Terra pode ter falhado anteriormente ou uma vez perturbada. Antes de algumas semanas atrás, pode ter havido um caminho desde o sub-painel da garagem até a bomba da piscina, até a haste de aterramento enterrada na terra. Isso foi desconectado quando a bomba da piscina foi substituída.