Existe alguma razão para selar / impermeabilizar o cabo de aspersão subterrâneo com emenda?

0

Como não há corrente elétrica passando pelo fio do aspersor, é apenas um único pulso enviado do controlador para a válvula individual; existe algum motivo para impermeabilizar o cabo do aspersor subterrâneo após o corte em reparo.

insira a descrição da imagem aqui

Se a resposta for Não, então por quê?

Se a resposta for Sim, você tem alguma sugestão de como vedar e / ou impermeabilizar o cabo emendado?

Obrigado!

por Doente 14.07.2019 / 18:32

1 resposta

Sim, porque uma conexão ruim devido à corrosão subsequente pode afetar o sinal, o que pode causar uma operação não confiável.

Existem caixas de derivação à prova d'água disponíveis que você deve usar.

14.07.2019 / 18:35