Problema com um circuito que possui apenas tomadas 2, uma é alimentada pelo disjuntor e uma é alimentada por uma tomada 2nd, o 2nd não está mais funcionando

1

Charleston Sc- Inland, não em nenhuma praia ou coisa assim. Eu tenho lojas 2, varanda da frente e varanda de trás. Ambas as varandas são cobertas, mas fora, no entanto. Eles não se molham quando chove, apenas a umidade externa. Ambas as saídas estão no mesmo circuito, não há outras saídas neste circuito. Apenas esses 2, ambos são 15amp.

Um na varanda da frente é alimentado pelo disjuntor e, em seguida, alimenta o 2 e outro na varanda dos fundos. A varanda de trás parou de funcionar, faz cerca de um ano. Hoje tirei o receptáculo alimentado pelo 2nd, testei os fios e coloquei o 119 mais ou menos no preto / terra. Obtive o 0 em branco / terra. Havia como 1 ou 2 em fios preto / branco. O neutro e o quente estão mostrando 1 ou 2, no máximo, às vezes 0, apenas fica lá e flutua em torno desses números 3.

A saída principal da varanda frontal que alimenta essa que não funciona possui fios 6 em vez de 3. Dois brancos pretos neutros 2 e motivos 2. Os terrenos do 2 são torcidos várias vezes juntos, bonitos e apertados. O branco e o preto do disjuntor mostram 119 ou 120, aproximadamente. O show branco / solo 0. O show em preto / terra 119-120. Troquei o receptáculo de um tipo push mais antigo por outro mais novo.

O mais novo, todo conectado corretamente, mostra o 119 ao 120 de branco / preto, preto / terra e mostra 0 de branco / preto. Ainda existe o mesmo problema na tomada 2nd.

Ainda não há energia. Ainda o mesmo preto / branco mostrando 1 ou 2a. Preto / terreno mostrando 119 mais ou menos. Branco / terreno mostrando 0.

O disjuntor é ruim? Não pode ser, certo? O disjuntor possui um botão vermelho, na caixa, nenhum dos outros disjuntores possui esse botão vermelho de reset. Os receptáculos 2 e não os gfci, apenas receptores regulares. Casa 1987.

Fiz uma boa solução de problemas e verifiquei as coisas, ainda não sei por que não há energia na tomada da varanda dos fundos. Algo que eu deveria procurar em seguida? Eu tenho ferramentas, tempo e paciência para qualquer ajuda possível! Obrigado.

por Michael Borne 27.05.2019 / 00:49

2 respostas

Se eu li sua pergunta corretamente, você está colocando o 120 V quente ao chão, mas o 120 V quente ao neutro. Parece que o neutro está quebrado ou há uma conexão ruim do neutro em andamento no primeiro ou no segundo receptáculo.

Você tem um voltímetro. Possui uma função de resistência (ohms)? Nesse caso, você pode verificar se a conexão está quebrada entre os dois receptáculos.

Desligue o disjuntor. Conecte um cabo de extensão longo o suficiente para alcançar o receptáculo da varanda da frente até o receptáculo traseiro (pela casa ou ao redor).

Teste a resistência entre o neutro no cordão e o neutro no receptáculo traseiro. O ponto morto é o slot mais longo.

EDITAR

Se o caminho neutro for interrompido, você verá uma alta resistência centenas ou milhares de ohms. Você também pode verificar a resistência entre o quente no plugue e o quente no receptáculo (slots mais curtos). Como você informa que está esquentando o 120 V, você verá uma baixa resistência lá (0.1 ohm ou mais). Verifique se o disjuntor está desligado antes de conectar o medidor no modo de resistência a qualquer ponto quente.

27.05.2019 / 02:21

O botão vermelho quase certamente faz desse disjuntor um tipo de GFCI, embora a escrita no disjuntor diga com certeza. Isso significa que o disjuntor fornece proteção GFCI para todo o circuito. Não instale os receptáculos GFCI neste circuito, a menos que você goste de fazer uma piada de "yo dawg" em si mesmo.

Obtenha um testador de GFCI (do tipo 3-lâmpada; observe que as lendas que descrevem o que as luzes do 3 significam geralmente estão erradas). Teste os receptáculos. Se pressionar o botão "Test" do testador dispara o disjuntor, cole um adesivo "GFCI Protected" naquele receptáculo. Isso fará o inspetor aprová-lo.


Agora, quanto ao seu problema, uma falha "ponto morto" é sempre

  • Uma falha na primeira saída com falha na cadeia
  • Uma falha na última saída ao vivo da cadeia

Desde apenas dois lugares existir e você tem um de cada, deve estar em um ou no outro. Conexões "back stab" são notórias por falhar; mais do que isso, eles são famosos por "parecerem corretos, mas ainda falharem". Como resultado, a maioria de nós as considera totalmente não confiáveis, e nos recusamos a usá-las e convertemos as que vemos em parafusos laterais ou tranças.