Converta dois switches em uma pilha dupla e adicione saída - possível aqui?

4

Aqui está a configuração em nossa cozinha. À esquerda, com dois fios marrons, está o interruptor de descarte. À direita, há um interruptor para uma luz sobre a pia.

Gostaria de colocá-los em um comutador duplo (empilhado) e adicionar uma tomada em outro espaço. Isso é possível? Em segundo lugar, alguém poderia ter uma descrição ou foto de como seria a fiação? Agradeço antecipadamente!

As fotos inferiores são da tomada embaixo da pia - com a saída superior sendo a disposição comutada e a parte inferior da máquina de lavar louça, que possui uma chave separada no painel do disjuntor. insira a descrição da imagem aqui printerruptores

insira a descrição da imagem aquiinsira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aqui

por Andrew 05.04.2019 / 16:05

3 respostas

Primeiro, uma nota de advertência:

Não sei se existe algum código referente a "interruptor de descarte próximo ao interruptor de luz". Obviamente você tem isso agora. Mas dois switches menores estão ainda mais "um pouco próximos para o conforto". Pessoalmente, estou acostumado com o único interruptor próximo a uma pia para o descarte. Eu ficaria preocupado que o fato de ter dois interruptores próximos um do outro poderia resultar no uso acidental do descarte, o que pode ser um pouco perigoso para objetos que caíram no ralo.


Tudo depende do que está atualmente na caixa. Existem basicamente duas maneiras pelas quais um switch pode ser conectado:

  • Painel -> Alternar -> Dispositivo Comutado

Nesse cenário, você tem quente e neutro entrando na caixa que contém o comutador. Hot se conecta ao switch. Neutro se conecta ao neutro indo para o dispositivo. O outro lado do comutador é Comutado Quente, indo para o dispositivo.

  • Painel -> Dispositivo comutado -> Switch - aka, Loop de comutação

Nesse cenário, você tem quente e neutro, vá para a caixa que contém o dispositivo comutado. Neutro se conecta diretamente ao dispositivo. Hot se conecta a outro fio que vai para o switch. O fio que volta do switch (Switched Hot) se conecta ao dispositivo.

O problema é que um loop de chave não inclui tradicionalmente um fio neutro. Você precisa de quente e neutro para alimentar um dispositivo não comutado e também para alimentar muitos comutadores inteligentes, temporizadores, dimmers, sensores de movimento etc. A NEC agora exige neutro em todos os comutadores, mas as instalações mais antigas são isentas e existem várias exceções para vários motivos também (geralmente onde seria fácil adicionar um ponto morto mais tarde).

O interruptor à direita se parece muito claramente com um loop de interruptor. Dois fios entrando, preto e branco. Então você quase certamente não pode pegar energia a partir daí.

No entanto, o interruptor à esquerda parece ter fios brancos adicionais, presumivelmente neutros, na parte traseira. É provável que os "fios marrons" sejam pretos (embora qualquer cor diferente de branco, cinza ou verde possa ser usada como quente). Parece que você tem conexão quente / neutra, conectada quente ao interruptor, neutro corrigido até o descarte, alternado quente para descarte. Se for esse o caso, você pode:

  • Substitua os comutadores únicos 2 por um comutador duplo. Mas você deve garantir ao 100% a certeza de que o switch possui conexões quentes independentes do 2. Se houver um jumper para compartilhar a conexão quente, isso deverá ser removido.

  • Conecte os fios do loop do switch à direita de um dos novos switches.

  • Determine qual dos fios pretos está quente e qual está quente. Conecte o hot switched ao novo switch. Adicione dois fios curtos (pigtail) ao fio quente. Um vai para o novo interruptor e outro para o receptáculo.

  • Se meu palpite estiver correto (verifique antes de iniciar esse processo), os brancos na parte de trás devem ser unidos por fio. Adicione um pigtail para o receptáculo ao pacote existente. Como observado por Harper, há uma complicação aqui. Com a imagem mais clara, podemos ver que o neutro é NÃO dois fios de dois cabos juntos. Em vez disso, é um único fio direto no conduíte para o descarte. Você não pode quebrá-lo para trilhar um fio para o novo receptáculo, porque isso não forneceria vários centímetros extras necessários em cada fio para fazer conexões apropriadas (e legais). Você precisa executar um novo neutro nesta caixa para o descarte e, em seguida, prenda juntos esse novo fio, o fio neutro existente saindo do painel e uma trança para o novo receptáculo. Veja a resposta de Harper para detalhes excruciantes (mas importantes).

  • O receptáculo DEVO ser GFCI, a menos que o circuito esteja protegido a montante por outro receptáculo GFCI ou um disjuntor GFCI.

05.04.2019 / 16:24

Esses interruptores estão em circuitos separados. Eles nunca devem tocar ou atravessar.

Para realmente entender, seria bom se houvesse um divisor nessa caixa.

Não é possível colocar um receptáculo no circuito da lâmpada porque é um loop de chave.

O que mais há no circuito com a eliminação? Se as cargas conectadas no circuito de descarte totalizarem 50% ou mais da capacidade do circuito, um receptáculo não será permitido nesse circuito.

Além disso, se servir qualquer local de receptáculo que não esteja na cozinha, um receptáculo de bancada de cozinha não será permitido nesse circuito.

Edit: Então você está bem. Filho da mãe. Esta casa está ligada em conduto.

Turn the power off. This is harder than it sounds. We must shut off 3 things: First, the light circuit, because we'll be handling it. And second, the disposal circuit BUT-- it is part of a multi-wire branch circuit and we must also shut off the other half, because we'll be messing with its neutral, and the other half needs that neutral. If the disposal is a 2-pole breaker as it should be, we're all set; otherwise turn off frickin' everything...

Primeiro, tire essas pedras da caixa. O que há com caixas de junção e pedras? Você sério sério não quero que pedras caiam nos canos dos conduítes.

Segundo, observe o conduíte inferior esquerdo e o conduto central superior. Aqueles estão envolvidos neste circuito. Descobrir onde eles vão em cada direção. Eu reuniria uma direção (para baixo?) Vai para o triturador e está bem perto. Isso serve. Empurre e puxe os fios para garantir que estejam conectados.

Quando você identifica o fio preto que vai do comutador até o descarte, marque-o com fita vermelha nas duas extremidades - isso economizará tempo mais tarde.

Adivinhe qual é a distância (no conduíte) e vá até a loja por

  • 12 AWG branco sólido THHN / THWN-2, cerca de um metro de comprimento a mais do que isso.

À disposição, solte o fio branco e endireite-o. Coloque-o ao lado do novo fio branco por cerca de 6 ". Amarre-os com fita isolante começando na parede e antes eles começam a se sobrepor. Deixe o final da fita para que você possa desenrolá-lo mais tarde. Você usará o fio antigo para "puxar" o novo fio pelo conduíte.

Agora tente empurrar o (s) fio (s) para cima do tubo, para fora da caixa de descarte. Provavelmente isso só vai tão longe (será duro, é sólido).

Em seguida, na caixa de distribuição, pegue aquele branco (entre o conduíte superior central e o inferior esquerdo) e puxe-o lentamente, fazendo com que puxe o fio do lado do descarte, para que ele absorva o novo fio. Se ele travar, provocar e torcer, não force com força ou você separará os fios e estará no riacho!

Deixe cerca de 9 "pendurado na caixa de junção de descarte. Reconecte-o à fiação do descarte e abotoe tudo isso; terminamos o processo.

Agora, de volta à caixa de distribuição, você deve ter um fio branco extra. Corte isso para que fique sobre o 6 "além do final da parede. Prepare-se para fazer algumas tranças; para tranças pretas, enrole o fio branco com fita preta.

Hey, why are we pigtailing neutral? Can't we just use the 2 screws on the receptacle? No. See that purple wire? That's why pigtailing is mandatory. It's surely the other half of a Multi-wire branch circuit and you must be able to remove this receptacle without severing neutral to the purple half of the circuit.

Hey, why are we pigtailing hot? Can't we just use the 2 screws on the receptacle? Sure.

Leve o seu novo receptáculo (GFCI, certamente). Coloque uma trança branca 6 "no parafuso de prata (LINE). Coloque uma trança preta 6" no parafuso de latão (LINE). Deixe a fita de aviso nos terminais LOAD.

No interruptor de descarte antigo, remova o fio preto que não é marcou vermelho e substitua-o por um pigtail preto.

Una todos os fios pretos 3 com uma porca de arame. Una todos os fios brancos 3 com uma porca de arame.

Conecte um moedor de café ou algo no GFCI. Coloque algumas luvas de borracha e ligue novamente a energia. Teste cuidadosamente se os interruptores funcionam, o GFCI liga e o moedor de café funciona.

Estranho como o inferno, mas um ponto de verificação intermediário muito, muito útil.

Desligue a alimentação.


Agora essa mudança.

O switch será entregue a você com um "hot" comum. Você precisará "quebrar a guia" ou algo assim. Use um interruptor em que a separação entre os interruptores seja clara. Eu vi interruptores onde é muito confuso; aqueles vão sair pela culatra em você. Você deve interromper a guia antes de começar.

By the way, if each half of the switch has 2 brass and 1 black screw, that's a double 3-way switch. It isn't wrong, but completely ignore one of the brass screws in each section. If you don't like which way the switch throws, switch to the other brass screw.

Parte 1

Mova os dois fios atualmente no interruptor de descarte para um interruptor no interruptor duplo. Não importa qual. Pare. Não vá mais longe.

Agora ligue novamente a energia, vista a luva de borracha e teste se esse interruptor realmente funciona. Se não funcionar, você tem muita sorte de ter pego agora.

Desligue a alimentação.

Parte 2

Nesse ponto, ainda deve haver terminais vazios 2 no novo comutador. Mova os fios 2 do interruptor de luz para lá.

Feito.

05.04.2019 / 17:39

A maneira como a tomada sub-coletor está conectada atualmente é conhecida como Circuito de derivação de múltiplos fios (MWBC), onde dois pólos opostos 240V separados compartilham um único ponto morto. Um dos polos é conectado através da chave até a metade superior da saída para o triturador de lixo, e o outro é conectado à metade inferior sempre quente para uma máquina de lavar louça.

Para adicionar uma tomada na caixa atual, você precisará desativar AMBOS os circuitos na caixa do disjuntor (idealmente, eles devem ser amarrados à mão ou com disparo comum). Em seguida, puxe delicadamente uma folga do fio branco da caixa inferior até o balcão (parece que você tem comprimento suficiente na parte inferior para fazer isso funcionar sem substituir o fio). Em seguida, corte o fio branco na caixa do balcão, pegue outro pedaço de fio branco com cerca de quinze centímetros de comprimento e prenda os três porcas. O novo pigtail será neutro para sua nova saída. Em seguida, remova o fio preto da parte superior do interruptor de descarte atual e prenda-o com duas tranças, uma para o quente em sua nova tomada e a outra para a entrada do interruptor no depósito de lixo.

No seu novo interruptor de divisão, você deve manter os dois circuitos separados. Certifique-se de saber quais parafusos do comutador se conectam a qual metade. Na metade que você deseja controlar o descarte, conecte seu novo pigtail preto a um dos parafusos e o fio preto da parte inferior do interruptor antigo ao outro. Conecte os fios branco e preto do outro circuito aos outros dois parafusos.

Na sua tomada, conecte a outra trança preta ao parafuso de latão (ou aquele rotulado como Hot / Line) e a outra ao parafuso da tira (ou aquele rotulado como Neutro). O aterramento da tomada é fornecido através do conduíte - você pode obter uma tomada de "aterramento automático" que aterra pelos parafusos ou trançar um fio desencapado à caixa usando um parafuso de aterramento. Observe que esta deve ser uma tomada GFCI, a menos que você tenha uma GFCI upstream.

EDIT: Agora que você publicou imagens do painel de disjuntores, ficou claro que o seu MWBC é PERIGOSO! Não tente adicionar uma saída a esse circuito até que isso seja corrigido e, de fato, nem execute a máquina de lavar louça e o lixo ao mesmo tempo até que isso seja corrigido. Veja a resposta de Harper aqui para obter mais detalhes do que está errado: Por que os disjuntores em tandem no compartilhado neutro (MWBC) são problemáticos?

05.04.2019 / 23:31