Vejo onde há uma parede aleijada ou algo que o impeça de instalar o novo painel mais alto onde o Zinsco estivera.
Bem, primeiro, voltaria à prancheta para ver se encontraria um painel que se encaixa dentro do espaço em que o velho Zinsco está saindo. No entanto, sua primeira prioridade é muitos espaços, então eu só me incomodaria em olhar para CH ou QO, pois eles colocam espaços 40 onde outros painéis colocam apenas 30. Hoje em dia, você quer o 40.
Se você simplesmente não conseguir encontrar um 40 que se encaixe lá a um preço razoável, continue com seu plano original.
Presumo que você tenha considerado colocar um pedaço de madeira sobre as vigas retratadas onde ficava o Zinsco, com o orifício de entrada do novo painel alinhado perfeitamente com o mamilo do conduíte e estendendo o mamilo conforme necessário. Eu posso ver onde isso criaria um problema de acesso para uma entrada de conduíte na parte inferior. OK.
Considero que a ideia de usar um cabo flexível exposto está em discussão. Está do lado errado do disjuntor principal; se fosse atingido por alguma coisa, nada impediria o incêndio. A curva seria esquisita e muito, muito difícil. Você precisa de condutores únicos XHHW apenas para tornar possível esse bricolage, e isso precisa de conduíte.
Mas isso não é grande.
Ah? Ela não quer EMT? Tudo bem então ... use RIGID. Realisticamente, você precisará de um corpo do conduíte virar essa esquina de qualquer maneira. Isso deixa apenas cerca de 10 cm de largura para o conduto real. Rígido é caro, mas isso não importa para as polegadas 3.

Quando você rasga o painel da ZINSCO, haverá uma "porca de tubo" que você desenrola com um martelo e uma chave de fenda. Depois que o painel estiver aberto, por baixo, provavelmente existe um bico de tubo rígido (um bico é um tubo curto) com roscas de tubo. Teste o encaixe no corpo do conduíte e veja a distância necessária. Você substitui esse mamilo por um mais longo ou adiciona um acoplador e um mamilo curto para alcançar o corpo do conduíte, dependendo do que for praticável.
Com o conduíte rígido, você vai a uma loja de ferragens competente que corta e rosca os tubos (e os ladrões de lojas), compra o comprimento certo e manda-os enroscar.
Agora, o único outro risco é que o corpo do conduíte seja tão largo que force o novo painel para a esquerda. Poderia ser. Se isso o soltar das vigas, pegue uma folha de madeira compensada 3 / 4 ”sobre o 33.5" (ou suficientemente larga para abranger as vigas do 3 e os espaços 2) x a altura do novo painel + 6 ".
Então, você precisará levar em consideração a espessura da madeira compensada no mamilo acima. Então teste encaixar tudo primeiro!
Em seguida, use o fio XHHW de tamanho apropriado. Se o preço do fio de cobre permitir uma pausa, use tamanhos de fio de alumínio 2 maiores. Todos os terminais 100A + são projetados para fios de alumínio e tem terminais de alumínio.
Lembre-se de que este é um serviço de domicílio completo, para que você obtenha a taxa favorável de 83% da NEC 310.15B7.