A PSI da caldeira está na 35 como reduzi-la em um gás Burnham 204 instalado 2000

-1

Tenho uma pressão de caldeira alta no 35 sem ventilação de pressão perceptível, provavelmente esse é um valor quebrado e não sei como reduzi-lo.

insira a descrição da imagem aqui

jpg

por Stu 27.02.2019 / 03:42

3 respostas

Você precisará descobrir se a pressão na caldeira é realmente 35psi ou se o manômetro está fora de calibração. Esse medidor é chamado de "tridicador" que mede a temperatura e as pressões da água da caldeira. Esse medidor pode precisar ser substituído. Se você não tiver reparado a unidade nos anos 10, é hora de ligar para alguém para fazer a manutenção. De acordo com a etiqueta na caldeira, como mostrado na figura superior à esquerda, sua caldeira é classificada em 30 psi e a válvula de alívio, o aspecto de bronze com a etiqueta vermelha na imagem inferior deve ter despejado toda a água necessária para diminuir a pressão logo abaixo desse 30 psi. Se a válvula de alívio estiver ruim e congelada, isso poderá criar uma condição perigosa e deve ser substituída imediatamente. Uma boa empresa de serviços fará a manutenção, limpeza e teste de todos os controles operacionais e de segurança e retornará a caldeira para uma condição operacional segura. Você não está economizando dinheiro com uma caldeira perigosa e ineficiente. meus centavos 2

27.02.2019 / 13:19

Esta caldeira não está em boas condições de manutenção. Vá à loja de ferragens e compre o medidor com o acessório da mangueira fêmea. Aparafuse o dreno e abra a válvula. Ele lhe dirá quanto drenar a pressão.

09.03.2019 / 15:49

Manômetro ruim, substituído e sistema funcionando bem, obrigado pessoal.

09.03.2019 / 15:04

Tags