Um dos disjuntores na caixa do disjuntor fica vermelho quando eu o ligo. Algumas das tomadas do meu banheiro não funcionam. Este disjuntor está desativado no momento, mas quando eu o ligo, ele mostra uma luz vermelha. O que isso significa?
Um dos disjuntores na caixa do disjuntor fica vermelho quando eu o ligo. Algumas das tomadas do meu banheiro não funcionam. Este disjuntor está desativado no momento, mas quando eu o ligo, ele mostra uma luz vermelha. O que isso significa?
É quase certo que este é um GFCI Disjuntor (falha de aterramento) ou um AFCI Disjuntor (falha do arco).
Está disparando porque está detectando uma falha no circuito que foi projetada para proteger.
A causa mais provável de uma falta à terra é que você conectou um dispositivo que possui internamente uma falha à terra. Desconecte. Conecte-o a alguma outra tomada protegida por GFCI em sua casa, por exemplo, um receptáculo de cozinha. Se ele desarmar esse também, precisará de reparo. Caso contrário, pode ser um GFCI ruim.
A segunda causa mais provável de uma falha no GFCI é que alguma fiação está ficando molhada. O terceiro mais provável é que você modificou a fiação e fez errado. Os GFCIs são realmente bons em aplicar o Código Elétrico.
Se for uma viagem AFCI, então pode ser um aparelho (cobertores elétricos foram basicamente a razão pela qual os AFCIs foram inventados). No entanto, os AFCIs foram considerados fantásticos para detectar falhas de fiação dentro das paredes - elas quase sempre estão em um receptáculo, interruptor ou lâmpada. Pode ser necessário abrir cada uma das tomadas que estão inoperantes e verificar novamente suas conexões. A razão menos provável é um problema com os fios nas paredes, mas isso só é provável se você recentemente prendeu pregos ou parafusos nas paredes.
Dependendo do disjuntor, pode ser simplesmente uma luz de alerta. Instalei um disjuntor AFCI há pouco tempo e descobri que a luz indicaria o motivo pelo qual ele disparou após a reinicialização. Havia um método para reiniciar a luz envolvendo um botão no disjuntor.
Se puder, tente encontrar o número do modelo do disjuntor. Você pode encontrar um manual on-line, que explicará todos os códigos das luzes de status e como redefinir o disjuntor.