remova o interruptor monopolar que controla a tomada

1

Eu tenho um interruptor de luz (pólo único) na minha sala de jantar que controla uma tomada. Quero separar o interruptor da tomada enquanto ainda estiver fornecendo energia à tomada. O interruptor que eu gostaria de usar para controlar a instalação de uma nova luminária na sala.

A caixa de interruptores possui interruptores 2, um na saída e outro nas luzes do corredor do andar de cima (interruptor do modo 3) Como isso pode ser feito e para que serve o fio vermelho?

Atualmente, todos os neutros são conectados e os motivos (vazios) são os mesmos. Existem circuitos 4 entrando na caixa pelo que posso ver.

insira a descrição da imagem aqui

por Shawn Tipton 30.01.2019 / 17:53

2 respostas

Deixe o interruptor de mão 3 em paz!

Cores não significam metade do que você gostaria. Na verdade, eles estão lá para distinguir os fios no cabo. Somente o solo possui uma "cor" reservada, embora, se houver, o neutro deve estar em branco.

O fio vermelho nada mais é do que uma trança, pode ser púrpura para tudo o que importa. As pessoas tendem a fazer tranças com qualquer pedaço de sucata que têm por aí.

Na verdade, nesse interruptor, o parafuso e a barra traseira estão em uso, o que é desleixado, mas significa que o fio preto da barra traseira e a trança vermelha estão conectados. Então, todos estes estão conectados juntos:

  • o fio preto indo para a punhalada naquele interruptor comum
  • o pigtail vermelho indo dessa porca de arame para o interruptor simples
  • o fio preto indo dessa porca de arame para a parede
  • o fio preto que vai da porca do fio ao comutador inteligente.

Eu faria arranque o fio dessa barra traseira e coloque-o sob a porca, pois isso facilitará a compreensão da fiação. E também porque o backstab e O método do parafuso é ruim e também porque as facadas traseiras são ruins em primeiro lugar.


Então agora, o grupo de pretos (e tranças vermelhas) é quase certamente o suprimento quente que entra nesta caixa.

Agora fica claro: o fio preto solitário no interruptor é o quente fio indo para o receptáculo.

Você pode pegar daqui, eu confio.

30.01.2019 / 21:24

Esta não é uma resposta direta à sua pergunta, mas mais uma opinião útil. Nunca colocarei fios na parte traseira de um plugue ou interruptor. Essa conexão depende de um pequeno corte na ponta da faca na lateral do condutor de cobre. Agora adicione uma carga. Isso criará calor, e quanto menor a conexão, maior será a resistência elétrica. Resultado; mais calor, talvez até derreter o interruptor. Não é bom. IMHO essas "facadas nas costas" devem ser proibidas. Use os parafusos do terminal de ligação do fio em vez de esfaquear as costas.

31.01.2019 / 19:51