Para onde deve ir o sub-painel? Que tamanho de fio?

1

Estou espreitando por algum tempo, me preparando para instalar um subpainel de amplificador 60 no meu quintal.

Tenho tudo o que preciso, exceto três itens importantes, pois tenho histórias conflitantes, dependendo de quem pergunto ou do que procuro:

  1. Onde devo colocar o subpainel? O mais próximo possível da caixa principal ou no final da garagem, onde o furo será perfurado para as corridas externas? Um método tem mais vantagem que o outro?

  2. Qual o tamanho do fio que devo passar do principal para o sub? Alguns dizem que o 6 é bom, uma vez que está sob o 50 ft, ​​outros estão me dizendo para os amplificadores 60 que você precisa usar o 4.

  3. Que tamanho de fio é adequado desde os disjuntores do sub-painel até os circuitos individuais? Eu usaria o 10 AWG, mas me disseram que havia acabado e que eu deveria usar o 12.

As imagens abaixo mostram como serão as corridas e também os disjuntores que estou pensando em colocar no subpainel.

Pode haver algumas mudanças de local se eu não puder acessar a área sob o meu deck como eu acho que posso, e sim, eu estarei enterrando o fio que corre para a gaiola de batedura e o equipamento da piscina.

Vou contratar um eletricista para parte do trabalho, mas quanto mais eu puder economizar, melhor. Sou útil e já mexi com o poder antes, mas não tanto assim de uma vez. Normalmente é só correr dentro de coisas.

insira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aqui

por Craig Andrews 11.05.2019 / 07:08

2 respostas

Coloque o subpainel mais próximo de onde os circuitos ramificados saem

Eu colocaria o subpainel o mais próximo possível de onde os circuitos das filiais saem da casa. Isso evita que os problemas de roteamento e espaçamento / desclassificação de um "pacote" ou "tronco" de fios do circuito de derivação o mordam no bumbum quando você vai prender os circuitos de derivação ao subpainel.

Eu usaria 4AWG alumínio para o alimentador entre os dois painéis

As pessoas que dizem que o 6AWG é suficiente para o 50A estão corretas, pois o fio de cobre do 6AWG pode lidar com o 55A quando limitado a uma temperatura máxima do 75 ° C, que é o limite geral para os fios conectados apenas ao equipamento de distribuição. No entanto, no 60A, você está no limite em que alumínio os fios se tornam uma opção econômica. Como resultado, eu usaria o 4AWG alumínio THWN ou XHHW-2 no canal para pontos quentes e neutros, juntamente com um fio terra de cobre nu 8AWG.

Sua escolha do conduíte é boa

Embora o eletroduto 2 "possa parecer um exagero, é uma boa opção, pois o tamanho excessivo do eletroduto facilita a tração e oferece muito espaço para expansão futura. poderia use EMT em vez de PVC, se eles não desejarem ter um fio terra no conduíte, mas isso depende de você. Uma observação sobre o PVC, no entanto, é que se essa garagem não for um espaço condicionado, você precisará usar juntas de expansão para evitar que o verme atinja você!

De qualquer maneira, você desejará fornecer amplos pontos de tração para evitar a necessidade de pedir ao seu eletricista para entrar com seu caminhão cheio de ferramentas de tração e socorrê-lo. Embora as dobras internas da parede ao teto precisem ser feitas com varreduras pré-fabricadas, todas as dobras 90 ° na corrida suportada pelo teto devem ser feitas com corpos de conduíte LL ou LR.

Dado o seu esquema de fiação externa, eu iria "tronco e galhos" aqui

Dado o diagrama que você forneceu para o seu esquema de fiação externa, eu usaria um conduíte (o 1 "Schedule 80 PVC fará isso) para as principais execuções externas. Em particular, a execução do painel para o primeiro receptáculo e desse receptáculo para o as luzes do convés / fogueira devem ser feitas dessa maneira, com a fiação da piscina sendo executada como um conduíte separado, executado automaticamente no painel para fornecer espaço para futuras atualizações na configuração da piscina.

Na homerun do painel para a primeira caixa de receptáculos, temos:

  1. um 14AWG THWN quente / neutro para as luzes da gaiola
  2. um 12AWG THWN quente / neutro para os receptáculos
  3. um circuito derivado de múltiplos fios 14AWG THWN (quente / quente / neutro) para as luzes restantes
  4. e um fio terra THWN desencapado ou verde 12AWG

Esse conduíte é perfurado até a primeira caixa de receptáculos, uma caixa FSS do 2-gang que possui um campo extra de knockout nominal 1 / 2 "(7 / 8" real)) extra feito em seu fundo (com uma broca ou serra de furos) em além de ter os cubos 1 "moldados na caixa. O nocaute 1 / 2" é usado para uma luva de conduíte de PVC 1 / 2 "(com encaixe apropriado) que protege um cabo 14 / 2 UF que cai no chão para a gaiola de rebatidas enquanto o outro hub 1 "é usado para o conduíte em frente às luzes do convés / fogueira. Nesse conduíte, temos o 12AWG para o circuito de derivação de receptáculos, o circuito de derivação de múltiplos fios 14AWG para as luzes do convés e do poço do fogo e um fio terra de 12AWG.

Quando chegamos ao local do interruptor das luzes do convés / fogueira, nos acomodamos em uma caixa FSCC do grupo 2 com hubs de fábrica 1 ". Essa caixa abriga os interruptores de luz, ou, se preferir, apenas emendas com os interruptores de luz em um grupo FSC do grupo 2 Na caixa do interruptor de luz, seguimos para as luminárias em mais conduítes; se necessário, você pode dividir o neutro ao meio na caixa de interruptores e ter dois neutros no conduíte. caixa de mudança para as luzes, mesmo.

O outro stub-down, portanto, pode ser um eletroduto 1 / 2 "no chão com um redutor na caixa se você estiver executando um 12 / 2 UF no outro local do receptáculo ou o 12AWG THHN no eletroduto (1 / 2 "ou 1", sua escolha) para toda a execução do outro receptáculo, se você preferir.

TORQUE TODAS AS REGRAS PARA ESPECIFICAR

Outra observação é que, ao instalar os painéis atualmente, o 2017 NEC 110.14 (D) exige que você use uma ferramenta de torque (chave de torque ou chave de fenda, na prática, lendo polegadas-libras) para apertar todos os terminais dos dispositivos rotulados com especificações de torque ao torque rotulado. Mesmo que sua jurisdição ainda não tenha adotado o 2017 NEC, é uma boa ideia fazer isso de qualquer maneira, para que seu sistema elétrico você perde a corrida.

11.05.2019 / 17:52

Coloque o subpainel onde for conveniente para uso agora / futuro

Acho que você está contemplando um subpainel bem ao lado do painel principal porque o último está cheio. Isso é bom.

No entanto, se outro local também for conveniente, sinta-se livre para colocá-lo lá, cumprindo a lei, é claro, e preferindo mantê-la fora do clima. (mesmo os painéis classificados para ambientes externos apresentam um desempenho ruim do lado de fora, e isso é muito mais com disjuntores GFCI / AFCI, exigidos atualmente).

Leve em consideração a dificuldade de rotear o alimentador do principal ao subpainel. Eu recomendo fortemente conduta de metal - você pode estar mais familiarizado com a tubulação de PVC, mas é fácil trabalhar com o canal EMT quando você pegar o jeito, fornece melhor proteção física, e fornece um caminho de aterramento.

Se você colocar o subpainel ao lado do painel principal, definitivamente use EMT e coloque pelo menos os tubos 3 entre os dois painéis. Há vantagens em ter esses tubos com <24 "de comprimento.

Obtenha um painel GRANDE

Quero dizer em termos de espaços. Se você espreita por aqui, certamente já ouviu nossos conselhos padrão. E desde que eu entendo que você está sem espaço, você certamente entende o problema! Agora mesmo, você pode ter algumas dúzias de vagas pelo preço de duas pizzas ... e zero trabalho extra. Mas depois... isso custará o preço de um painel e mais um dia de trabalho sólido e arrependido. Yowch.

Meu subpainel "go-to" é um espaço 30. Eles podem ser adquiridos de forma muito barata.

Obviamente, isso significa um painel com um disjuntor principal muito maior que o 60A. Está bem. Não há nada errado em alimentar um painel 200A a partir de um disjuntor de alimentação 60A. O disjuntor 60A garantirá que o painel 200A não sobrecarregue. E como você está no mesmo prédio, seu painel nem precisa um disjuntor principal; um painel principal ficará bem.

Decida-se: cabo - OU - eletroduto + fio

Um tropeço que vemos muito são as pessoas que especificam conduítes e depois querem passar o cabo dentro dele. Eles vão ao cabo porque isso é tudo que eles sabem.

Mas o cabo é muito rígido e difícil de passar pelo conduíte. (e aposto que esse foi o seu primeiro pensamento quando você o considerou!) Portanto, ele requer um canal bastante grande, e os novatos costumam obter o que se encaixa fisicamente lá na loja grande. Isso torna a tração ainda mais difícil do que o normal, o suficiente para fazer você jurar o eletroduto para sempre! Que pena, é maravilhoso quando usado como pretendido.

O cabo também tem dois problemas: Proteção física (o cabo não pode fornecer isso diretamente) e locais úmidos (o cabo Romex aka NM padrão NÃO é classificado como úmido). O eletroduto resolve isso - e o EMT é melhor para proteção física, uma vez que se dobra em vez de quebrar.

Se você colocar um conduíte, o que eu recomendo - é melhor colocar fios individuais no conduíte. Estes são vendidos em carretéis em cores individuais. O fio é chamado coloquialmente de "THHN", mas o fio realmente vendido é de classificação dupla THHN / THWN-2 (seco e úmido). Às vezes, você vê o XHHW, que também funciona.

Para o tamanho 6 AWG e inferior, você precisa de um fio colorido - preto para condutores quentes (e usar preto do 2 é absolutamente bom), branco para neutro e, se você usar um conduíte de PVC, verde para o solo. (EMT is o chão). Para o tamanho 4AWG e superior, você pode comprar todo o preto e marcar os fios com fita adesiva nas duas extremidades.

Você pode usar cobre ou alumínio para o alimentador do subpainel. Se você usa alumínio, deve "aumentar" os tamanhos numéricos 2 (lembre-se de menor == maior). O alumínio teve uma má reputação devido ao uso inadequado em pequenos circuitos de ramificação, mas isso nunca se aplicava ao alimentador. É uma boa escolha para o alimentador. Preço nos dois sentidos.

Se o subpainel estiver ao lado do painel principal, eu usaria cobre, apenas porque é mais fácil dobrar (bitola menor) e, embora significativamente mais caro, você não usará o suficiente para se importar.

Queda de voltagem

Você parece preocupado com a queda de tensão. Nós nem sequer preciso pensar sobre queda de tensão até o comprimento do fio exceder o 120 'para uma execução do 240V / alimentador ou 60' para uma execução do 120V.

Mas, mesmo assim, calcule a queda de tensão com base no cargas normais reais, nunca, nunca, nunca na classificação do disjuntor. E esqueça 3% - é uma boa regra de ouro mas 4-5% também é aceitável se não houver muito de outros queda de voltagem. Especialmente, o fio normal geralmente calcula algo como 3.4%, e os cálculos on-line recomendam um aumento de tamanho por causa do 0.4%. Isso é bobagem.

Tamanho do fio do alimentador

Se o disjuntor for 60A, você precisará de #6 Cu ou #4 Al. Por quê? Observando a tabela 310.15 (B) (16), somos obrigados a usar a coluna 60 graus C, porque o circuito é <100A. (> = 100A permite 75C). Ambos os fios são classificados na 55A, e podemos "arredondar" para o próximo disjuntor disponível.

  • Para um disjuntor 70A, #4 Cu.
  • Para 80A, #2 Al.
  • Para 100A, #3 Cu ou #1 Al. (Pode ser estranho obter amplificadores extras 30 para um aumento de tamanho da unidade 1, mas lembre-se - podemos usar a coluna 75C em 100A).

O canal 2 "é uma escolha muito boa de tamanho e facilita a tração em qualquer um dos tamanhos de fio discutidos aqui.

E para iniciantes, pela primeira vez, usar o #6 Cu é bom. É fácil trabalhar, ele vai pousar muito bem em um disjuntor 60A sem sair do compartimento, e o projeto será executado sem problemas. No entanto, você precisa comprar nativamente colorido fio branco para neutro e (se estiver em PVC) verde ou fio desencapado para terra. O chão pode ser subdimensionado.

Tamanho do fio do circuito de derivação

Lembre-se de calcular a queda de tensão com base em carga real, não classificação de disjuntor. Você sempre pode aumentar o tamanho do fio.

Com os circuitos 120V, minha regra geral é um aumento de tamanho a cada 60 ', mas com um extra de 30-40 ', porque o circuito nunca deve ser carregado até a classificação do disjuntor. Abaixo sobre 100 ', não me preocupo com isso.

O tamanho do disjuntor define o tamanho do circuito.

O 14 AWG é legal apenas para circuitos 15A, mas eu mesmo não uso o 14AWG em lugar algum. Eu nem possuir qualquer #14.

O 12 AWG é legal para circuitos 15A ou 20A. É o mínimo para o 20A.

10 AWG é o tamanho mínimo para um circuito 30A, mas também pode ser usado para circuitos 15 / 20A.

11.05.2019 / 18:07