Coloque o subpainel onde for conveniente para uso agora / futuro
Acho que você está contemplando um subpainel bem ao lado do painel principal porque o último está cheio. Isso é bom.
No entanto, se outro local também for conveniente, sinta-se livre para colocá-lo lá, cumprindo a lei, é claro, e preferindo mantê-la fora do clima. (mesmo os painéis classificados para ambientes externos apresentam um desempenho ruim do lado de fora, e isso é muito mais com disjuntores GFCI / AFCI, exigidos atualmente).
Leve em consideração a dificuldade de rotear o alimentador do principal ao subpainel. Eu recomendo fortemente conduta de metal - você pode estar mais familiarizado com a tubulação de PVC, mas é fácil trabalhar com o canal EMT quando você pegar o jeito, fornece melhor proteção física, e fornece um caminho de aterramento.
Se você colocar o subpainel ao lado do painel principal, definitivamente use EMT e coloque pelo menos os tubos 3 entre os dois painéis. Há vantagens em ter esses tubos com <24 "de comprimento.
Obtenha um painel GRANDE
Quero dizer em termos de espaços. Se você espreita por aqui, certamente já ouviu nossos conselhos padrão. E desde que eu entendo que você está sem espaço, você certamente entende o problema! Agora mesmo, você pode ter algumas dúzias de vagas pelo preço de duas pizzas ... e zero trabalho extra. Mas depois... isso custará o preço de um painel e mais um dia de trabalho sólido e arrependido. Yowch.
Meu subpainel "go-to" é um espaço 30. Eles podem ser adquiridos de forma muito barata.
Obviamente, isso significa um painel com um disjuntor principal muito maior que o 60A. Está bem. Não há nada errado em alimentar um painel 200A a partir de um disjuntor de alimentação 60A. O disjuntor 60A garantirá que o painel 200A não sobrecarregue. E como você está no mesmo prédio, seu painel nem precisa um disjuntor principal; um painel principal ficará bem.
Decida-se: cabo - OU - eletroduto + fio
Um tropeço que vemos muito são as pessoas que especificam conduítes e depois querem passar o cabo dentro dele. Eles vão ao cabo porque isso é tudo que eles sabem.
Mas o cabo é muito rígido e difícil de passar pelo conduíte. (e aposto que esse foi o seu primeiro pensamento quando você o considerou!) Portanto, ele requer um canal bastante grande, e os novatos costumam obter o que se encaixa fisicamente lá na loja grande. Isso torna a tração ainda mais difícil do que o normal, o suficiente para fazer você jurar o eletroduto para sempre! Que pena, é maravilhoso quando usado como pretendido.
O cabo também tem dois problemas: Proteção física (o cabo não pode fornecer isso diretamente) e locais úmidos (o cabo Romex aka NM padrão NÃO é classificado como úmido). O eletroduto resolve isso - e o EMT é melhor para proteção física, uma vez que se dobra em vez de quebrar.
Se você colocar um conduíte, o que eu recomendo - é melhor colocar fios individuais no conduíte. Estes são vendidos em carretéis em cores individuais. O fio é chamado coloquialmente de "THHN", mas o fio realmente vendido é de classificação dupla THHN / THWN-2 (seco e úmido). Às vezes, você vê o XHHW, que também funciona.
Para o tamanho 6 AWG e inferior, você precisa de um fio colorido - preto para condutores quentes (e usar preto do 2 é absolutamente bom), branco para neutro e, se você usar um conduíte de PVC, verde para o solo. (EMT is o chão). Para o tamanho 4AWG e superior, você pode comprar todo o preto e marcar os fios com fita adesiva nas duas extremidades.
Você pode usar cobre ou alumínio para o alimentador do subpainel. Se você usa alumínio, deve "aumentar" os tamanhos numéricos 2 (lembre-se de menor == maior). O alumínio teve uma má reputação devido ao uso inadequado em pequenos circuitos de ramificação, mas isso nunca se aplicava ao alimentador. É uma boa escolha para o alimentador. Preço nos dois sentidos.
Se o subpainel estiver ao lado do painel principal, eu usaria cobre, apenas porque é mais fácil dobrar (bitola menor) e, embora significativamente mais caro, você não usará o suficiente para se importar.
Queda de voltagem
Você parece preocupado com a queda de tensão. Nós nem sequer preciso pensar sobre queda de tensão até o comprimento do fio exceder o 120 'para uma execução do 240V / alimentador ou 60' para uma execução do 120V.
Mas, mesmo assim, calcule a queda de tensão com base no cargas normais reais, nunca, nunca, nunca na classificação do disjuntor. E esqueça 3% - é uma boa regra de ouro mas 4-5% também é aceitável se não houver muito de outros queda de voltagem. Especialmente, o fio normal geralmente calcula algo como 3.4%, e os cálculos on-line recomendam um aumento de tamanho por causa do 0.4%. Isso é bobagem.
Tamanho do fio do alimentador
Se o disjuntor for 60A, você precisará de #6 Cu ou #4 Al. Por quê? Observando a tabela 310.15 (B) (16), somos obrigados a usar a coluna 60 graus C, porque o circuito é <100A. (> = 100A permite 75C). Ambos os fios são classificados na 55A, e podemos "arredondar" para o próximo disjuntor disponível.
- Para um disjuntor 70A, #4 Cu.
- Para 80A, #2 Al.
- Para 100A, #3 Cu ou #1 Al. (Pode ser estranho obter amplificadores extras 30 para um aumento de tamanho da unidade 1, mas lembre-se - podemos usar a coluna 75C em 100A).
O canal 2 "é uma escolha muito boa de tamanho e facilita a tração em qualquer um dos tamanhos de fio discutidos aqui.
E para iniciantes, pela primeira vez, usar o #6 Cu é bom. É fácil trabalhar, ele vai pousar muito bem em um disjuntor 60A sem sair do compartimento, e o projeto será executado sem problemas. No entanto, você precisa comprar nativamente colorido fio branco para neutro e (se estiver em PVC) verde ou fio desencapado para terra. O chão pode ser subdimensionado.
Tamanho do fio do circuito de derivação
Lembre-se de calcular a queda de tensão com base em carga real, não classificação de disjuntor. Você sempre pode aumentar o tamanho do fio.
Com os circuitos 120V, minha regra geral é um aumento de tamanho a cada 60 ', mas com um extra de 30-40 ', porque o circuito nunca deve ser carregado até a classificação do disjuntor. Abaixo sobre 100 ', não me preocupo com isso.
O tamanho do disjuntor define o tamanho do circuito.
O 14 AWG é legal apenas para circuitos 15A, mas eu mesmo não uso o 14AWG em lugar algum. Eu nem possuir qualquer #14.
O 12 AWG é legal para circuitos 15A ou 20A. É o mínimo para o 20A.
10 AWG é o tamanho mínimo para um circuito 30A, mas também pode ser usado para circuitos 15 / 20A.