fez uma inspeção na casa e o inspetor disse que foram usados ​​materiais irregulares, estou anexando uma foto. quanto trabalho é para repará-lo? é uma solução fácil? Obrigado linha de transbordamento

por Luis Escobar 07.05.2019 / 20:25

1 resposta

Vou tentar detalhar o que o inspetor está descrevendo. Lembre-se de que esses relatórios de inspeção mostrarão "defeitos" que são simplesmente coisas que não atendem a certas recomendações que eles procuram. Eles podem não estar de acordo com o código etc. O problema com alguns relatórios de inspeção é que todos os defeitos são identificados da mesma maneira. Um defeito pode ser seriamente perigoso, enquanto outro ligado é apenas um aborrecimento. Compreensão porque é considerado um defeito é a coisa mais importante.

Você basicamente tem dois problemas. A primeira é que o dreno de condensado do A / C está ligado ao excesso de temperatura e alívio de pressão do aquecedor de água. Imagine que a pressão e a temperatura no aquecedor aumentam para um nível perigoso e a válvula é ativada. Isso forçará a água quente escaldante a inundar seu ar condicionado, porque ambos estão conectados. A caixa do A / C vazará e o tubo de PVC não resistirá à temperatura ou pressão por muito tempo. Não é assim que deve ser feito. O dreno de condensado do A / C deve fluir para um tubo de drenagem próximo. É comum amarrar em um ralo da pia do banheiro ou similar.

A segunda questão é um pouco menos clara, mas podemos assumir que está relacionada à primeira. O inspetor está dizendo que não há um dreno de transbordamento adequado para o exterior do aquecedor de água. Isso pode ocorrer porque o transbordamento não corre totalmente para fora, mas como o condensado drena para lá, provavelmente drena para fora ou para o esgoto. Ele provavelmente significa que o dreno de transbordamento não é funcional por causa de como está ligado ao A / C.

Portanto, se você tiver um aquecedor de água a gás e não tiver acesso a um dreno adequado, poderá obter uma válvula de gás especial como a Watts 210-5. Esta é uma válvula sensível à temperatura que interrompe o suprimento de gás ao aquecedor de água se ficar muito quente. A idéia é que o corte do gás interrompa o perigoso aquecimento da água sem chegar ao ponto de soprar a água para fora da válvula TPR que não possui um dreno adequado.

A válvula Watts parece ser bastante cara - os preços on-line variam de US $ 250 a US $ 400. Além disso, você precisará de mais tubulações de gás e, se alguém estiver instalando, poderá estar no bairro $ 800 rapidamente. Além disso, se o aquecedor de água estiver velho, sempre que você mexer com os encaixes de tubulação que entram no tanque, você poderá causar danos irreparáveis ​​se eles estiverem corroídos (precisará substituir o aquecedor de água).

Se o tubo de cobre com transbordamento sair para fora, o redirecionamento do dreno de condensado de A / C de PVC poderá ser mais barato.