Um subpainel pode ter um disjuntor principal maior que o disjuntor do alimentador no painel principal?

2

Eu tenho uma configuração estranha que estou tentando configurar, mas tenho apenas 90% de certeza da minha lógica (e com itens elétricos, quero ser 100%).

Eu tenho uma nova unidade combinada de medidor / medidor 400A com o disjuntor 1A incorporado (fornecido) 200 para fornecer energia a um painel de subalimentação 200A.

A mesma caixa principal possui espaço para até circuitos adicionais 8 para painéis de subalimentação adicionais (alta corrente) ou circuitos regulares (15A-40A). Aqui está o Diagrama esquemático da Siemens.

O painel de subalimentação que estou usando é fornecido pela Siemens com um desligamento principal do 225A. Diagrama esquemático da Siemens

Minha pergunta é a seguinte: Posso deixar o desligamento principal existente do 225A no painel de subalimentação, mesmo que a corrente máxima para o feed upstream seja 200A?

Basicamente, comprei o painel que tem maior capacidade e veio com um main maior (225A); no entanto, os circuitos em uso são especificados para o 200A e é por isso que a montante (do medidor / painel principal) é 200A.

Meu pensamento é que, assim como em todo o resto, o menor número vencerá, mas o desligamento físico do 225A (embora nem seja estritamente necessário porque existe um desligamento físico a montante) fornece uma maneira mais fácil de matar a energia localmente do que sair.

Algo errado com minha lógica / plano?

Obrigado!

por entalhe 14.02.2019 / 20:06

2 respostas

Você está bem. O disjuntor do amplificador 200 no painel principal protegerá os fios que conduzem ao submarino. O disjuntor principal no submarino não é estritamente necessário, exceto talvez como um desligamento local. Você poderia facilmente usar um submarino projetado sem alimentação principal, alimentando diretamente as barras de ônibus.

O único requisito neste contexto é que o disjuntor do alimentador seja dimensionado para proteger os fios de alimentação e o próprio subpainel.

14.02.2019 / 20:33

Você está certo de que nem precisa de um disjuntor principal neste subpainel. Você pode até considerar uma talão principal painel, particularmente se isso vai comprar um pouco mais espaços pelo mesmo dinheiro. Os espaços são dourados. O maior arrependimento que vemos neste fórum é alguém economizando alguns centavos, obtendo um painel menor que é grande o suficiente apenas para as cargas que eles prevêem naquele momento. Então, inevitavelmente, vem a banheira de hidromassagem, o coletor de pó, o freezer de garagem que ele não deseja no GFCI, o aquecedor de água sob demanda, o carro elétrico etc.

É vital que o disjuntor a montante seja dimensionado para proteger os fios para o subpainel. Fora isso, o tamanho do disjuntor principal do subpainel simplesmente não importa.

  • se o disjuntor principal do subpainel for maior que o disjuntor de suprimento, não terá efeito.
  • se menor que o disjuntor de suprimento, o disjuntor principal do subpainel protege o subpainel.
14.02.2019 / 20:50