Existe um interruptor de luz mais fraca com saída secundária constante 120V?

0

Eu tenho um ventilador e uma luz no meu banheiro. Eles estão atualmente ligados a um interruptor de luz padrão. Quando esse interruptor de luz está na posição "ligado", o ventilador e a luz estão ligados.

Quero substituir o comutador padrão existente por um dimmer, mas não tenho espaço para adicionar um comutador adicional na sala para o ventilador. O ventilador precisa de um 120V completo para funcionar corretamente. Eu também quero garantir que o ventilador esteja funcionando se alguém tiver a luz acesa neste banheiro, independentemente da configuração mais fraca, de modo que adicionar um segundo interruptor não ajude a resolver esse problema, mesmo que eu tenha espaço.

Existe um interruptor de luz mais fraca vendido com saída de tensão variável (para a luz) e uma saída 120V constante quando o interruptor está ligado? Pesquisei na internet e liguei para a Lutron, mas não encontrei nada.

Caso contrário, você pode pensar em outra maneira de resolver esse problema?

Obrigado!

por Doug Hill 18.02.2019 / 16:32

2 respostas

Verifique o interruptor da luz de controle do ventilador de velocidade lutron SFSQ-LF-GR 120v 360w 1.5 amp 3 no garfo 1, que cabe no seu espaço existente, já que essa era sua preocupação. Talvez eu tenha lido mal sua pergunta, então aqui está um redutor de luz com um interruptor liga / desliga separado para o ventilador, Lutein MA-L3S25-WH. Espero que um desses trabalhos. Ou um sensor pir e interruptor para que o ventilador ligue quando você entra e um combo de interruptor de luz, mas esses são realmente caros.

18.02.2019 / 17:10

Você pode fazer isso abusando levemente de um dimmer fluorescente de fio 3

Enquanto as luzes incandescentes ficam satisfeitas apenas com um brilho esmaecido e um neutro, alguns sistemas de iluminação (como lâmpadas fluorescentes) são mais difíceis de escurecer usando o escurecimento padrão de dois fios. Como resultado, as configurações fluorescentes dimerizáveis ​​usam diferentes reatores que aceitam várias entradas: uma com comutação a quente para fornecer energia constante a filamentos e controles e outra que controla o brilho da luz. A "outra coisa" mais simples que você pode usar é uma escurecido quentee, como resultado, você obtém o que é chamado de dimmers "3-wire" e reatores fluorescentes, usando um comutado a quente, um escurecido a quente e um neutro entre o dimmer e o reator.

No seu caso, embora essa não seja uma maneira oficialmente sancionada de instalar uma coisa dessas, um redutor de fio 3 é simples, pois tudo o que está ligado é uma torneira após o interruptor interno, mas antes dos componentes eletrônicos do redutor. Como resultado, você pode colocar um dimmer fluorescente com fio 3 (a Lutron os apresenta na maioria dos estilos que eles fazem) e usar o mudou quente para controlar o ventilador e o escurecido quente para controlar as luzes. Obviamente, você precisa ter um cabo de fio 3 instalado no equipamento para fazer isso; além disso, esses dimmers requerem um neutro; portanto, se estiver em um loop de chave, você precisará usar o cabo / 4 para fornecer neutro ao dimmer.

18.02.2019 / 18:17