Posso conectar duas linhas de carga a um receptáculo GFCI?

5

Acabei de comprar um GFCI leviton e as instruções dizem que, se houver duas linhas de carga na caixa, não conecte o GFCI nessa caixa. Não consigo entender por que isso é um problema, especialmente porque o dispositivo tem furos para dois conjuntos de fios (mais terminais de parafuso) no lado da carga. Esta é uma questão de volume de GFCI vs tamanho de caixa?

Esta é uma tomada de cozinha; minha alternativa seria cortar a linha de fornecimento & colocar o GFCI lá, mas isso seria no porão e inconveniente.

    
por Joefood 30.06.2012 / 03:13

2 respostas

Você pode conectar duas cargas na mesma caixa. Não vejo nenhuma questão válida de segurança ou utilidade aqui.

Suspeito que Leviton aconselha contra isso por causa das diferenças de potencial de terra nas múltiplas linhas de carga. Eu especularia que, se a diferença de potencial fosse significativa o suficiente, poderia causar uma falha do GFCI se ele fosse aterrado na mesma caixa que as cargas.

Não é incomum para um guerreiro de final de semana aterrar as linhas de carga do GFCI separadamente e causar uma viagem. Isso pode levar erroneamente o usuário a pensar que há um problema com o receptáculo GCFI quando, na verdade, esse é precisamente o comportamento pretendido.

    
20.07.2012 / 20:34

Eles estão preocupados com a grande maioria dos americanos que não têm idéia do que são os LOAD terminais, ou como eles funcionam. Um erro aqui pode derrotar completamente a proteção do GFCI, e eles não querem ser processados por isso.

Lembre-se, o GFCI não é um receptáculo per se - é um dispositivo de proteção projetado para proteger circuitos downline, que por acaso tem um par de soquetes de conveniência em seu rosto. Internamente, esses são conectados diretamente aos terminais LOAD. Isso significa que, se alguém conectasse um fio de suprimento ao lado LOAD, esse receptáculo funcionaria , mas não teria proteção GFCI. Se eles também conectassem os receptores da linha de baixo ao lado LOAD também, eles também não.

Uma pessoa descuidada não ligaria dessa maneira, mas ele poderia facilmente reverter LINE e LOAD, e então, em tentativa e erro, alterar sua fiação até que tudo "funcionasse". Ele achava que o botão "TEST" não funcionava, mas decidiu deixar esse problema para outro dia (ou seja, nunca).

Agora, se você sabe exatamente o que está fazendo, e usa o método de 2 passos para conectar e testar a conexão LINE antes de rasgar a fita dos terminais LOAD - então não há problema em forjar 6 coisas nos terminais LOAD se você quer.

    
02.08.2017 / 21:04