Eu tenho um fumante 1200W que atualmente conecto a uma tomada externa. A tomada funciona com um fio de bitola 75 'de 12 a partir de um disjuntor 20A. Não há mais nada nesse circuito. Estou movendo a tomada para um novo local permanente e utilizarei fio de cobre sólido para a extensão.
Quero adicionar meu fumante em um local permanente a cerca de 45 'longe da tomada. Então, basicamente, eu estou movendo a tomada, para que seja um total do comprimento do fio da 120.
A queda de tensão será um problema para mim se eu estender com o medidor 12? Se sim, está tudo bem em fazer a extensão 45 'com o medidor 10 para manter a tensão baixa?