Devo aumentar o tamanho do fio ao estender um circuito de pé 75 para reduzir a queda de tensão?

3

Eu tenho um fumante 1200W que atualmente conecto a uma tomada externa. A tomada funciona com um fio de bitola 75 'de 12 a partir de um disjuntor 20A. Não há mais nada nesse circuito. Estou movendo a tomada para um novo local permanente e utilizarei fio de cobre sólido para a extensão.

Quero adicionar meu fumante em um local permanente a cerca de 45 'longe da tomada. Então, basicamente, eu estou movendo a tomada, para que seja um total do comprimento do fio da 120.

A queda de tensão será um problema para mim se eu estender com o medidor 12? Se sim, está tudo bem em fazer a extensão 45 'com o medidor 10 para manter a tensão baixa?

por microfone 25.03.2019 / 13:58

1 resposta

Você pode usar o fio #12. Sua queda de tensão estará um pouco acima do 3%, mas no final de uma execução do 170 com a carga do 1200w, a queda de tensão seria 5%. O código recomenda o 3% para o alimentador e o 5% max no final da linha, mas ambos são recomendações e não regras rígidas, portanto o 12 ficará bem. Como você vai apenas ao 120 ', a queda de tensão real será 3.5%

25.03.2019 / 14:20