Requisitos da caixa e do medidor da caixa do medidor de várias famílias para inquilinos

2

Publicando pela primeira vez em Melhoramento da casa, informe-me se estiver faltando alguma coisa. Eu não faço eletricidade, mas meu designer de construção precisa de algumas informações para adicionar às plantas (pensei que existem alguns padrões e notas comuns de instalação, mas tanto faz).

Estou querendo construir uma ADU (casa de sogra) no quintal com seu próprio medidor elétrico e com sua própria conta. A SMUD (nossa empresa de eletricidade) quer que instalemos uma caixa duplex e depois ligue nosso painel principal da casa. A caixa duplex será alimentada no painel principal do ADU. Atualmente, a casa principal possui o 200Amp e gostaria que o painel principal do ADU fosse o 200Amp.

Preciso de uma caixa Duplex 200Amp ou de uma caixa 400Amp?

De que fio preciso da caixa duplex para o painel principal do ADU (o fio será subterrâneo)? De acordo com alguns sites on-line, o fio precisa ser de alumínio # 4 / 0 AWG em um canal 1.75 ". Isso é verdade e isso é recomendado? Ou devemos considerar outra coisa?

Há um Caixa 125Amp com a descrição de que podemos adicionar 125Amp a 225Amp com um inquilino de filial do 225 Amp, o 100,000 AIC. O que isso significa? Posso usar esta caixa para fornecer duas ramificações dos painéis principais do 200Amp?

Obrigado pelo seu tempo com isso!

por Paul Makhnovskiy 24.03.2019 / 23:38

2 respostas

A caixa que você vinculou é o estilo errado

Seu primeiro problema é que a "caixa duplex" (pacote de medidores) que você vinculou usa o estilo errado de medição; portanto, há uma chance de uma bola de neve ser aceitável para SMUD. Em particular, essa caixa usa um sem anel configuração em que a tampa mantém o medidor no lugar, enquanto o SMUD, sendo um utilitário EUSERC, requer estilo de anel hardware de medição, em que o medidor é inserido com a tampa já instalada e um anel de vedação é então usado para conectar o medidor à tampa.

Felizmente, a Siemens fabrica uma caixa semelhante com a configuração correta de medição, a saber, o WEP4212. Trata-se de uma caixa 400A com posições de medidor em estilo de anel 2 200A e um compartimento de fiação para serviços públicos no estilo EUSERC, bem como as aprovações corretas para uso em uma área servida por um utilitário EUSERC, como SMUD.

Alumínio gordo é seu amigo aqui

Independente de você usar fios individuais em conduíte ou cabos (SER para a casa principal e quadplex de enterramento direto para a ADU, presumindo que o pacote de medidores morará na parte externa da casa principal), convém usar fios de alumínio aqui ; O 4 / 0 será suficiente para um alimentador 200A em uma unidade residencial, pois duvido que você queira mais do que isso para a casa principal ou a ADU, considerando o tamanho dos edifícios em questão. (Os cálculos da carga interna principal são mais ou menos em torno da 120A, dependendo da quantidade de corrente que o ar condicionado puxa, de modo que um alimentador 200A oferece amplo espaço para expansão.)

Seja grande ou vá para casa!

Quando se trata de colocar os painéis para os edifícios individuais, a economia de espaço é um pouco centavo e bastante libra É tolice, pois adicionar alguns espaços agora é muito mais barato do que substituir um painel inteiro no caminho. Eu iria com um mínimo de um painel 42-space, 200A, para cada unidade aqui, de preferência de um tipo conversível entre o disjuntor principal e o terminal principal, pois você provavelmente precisará de um disjuntor principal em um painel e dos terminais principais no outro, dependendo de onde o medidor esteja localizado nesta configuração. Obviamente, se você puder obter um painel de espaço 54 ou espaço de 60 por um preço razoável, eu aceitaria um batimento cardiaco, pois não ouvi nenhuma reclamação de alguém por ter muitos espaços no painel elétrico!

Quanto à instalação solar (futura) ...

Como sua energia solar será totalmente medida em rede pelo medidor da ADU, você precisará ter todos os seus painéis solares montados na ADU e conectados novamente ao seu painel. Isso é necessário para evitar que os circuitos de saída do inversor violem a intenção do NEC 210.25.

TORQUE TODAS AS REGRAS PARA ESPECIFICAR

Há mais uma questão a prestar atenção ao instalar isso, e é que você (ou seu eletricista) precisará usar uma chave dinamométrica de polegada-libra ou chave de fenda para estabelecer corretamente as conexões dos terminais nos vários equipamentos elétricos aqui. Isso é exigido pelo 2017 NEC 110.14 (D) e é uma boa ideia de qualquer maneira para impedir que seu sistema elétrico se desenvolva um caso dos lugnuts frouxos.

25.05.2019 / 22:04

Eu colocaria um medidor na parte traseira do ADU e um painel de amplificador 200 na parte traseira na parede interior. Peça à empresa de energia que execute um novo serviço. Então você pode ver duas contas diferentes.

31.07.2019 / 00:22