Por que não há válvulas de corte de água para cada quarto?

23

Hoje tive um problema com uma unha passando por uma linha de abastecimento de água no banheiro. Isso me fez pensar se há uma razão prática ou técnica que normalmente não há interrupções específicas da sala entre a interrupção principal e as interrupções nos equipamentos? Parece bobagem fechar a casa inteira por um buraco, mas realmente não havia uma opção melhor.

Apenas pedindo por curiosidade para ver se há algum encanador por aí.

por Mike Whitis 12.08.2019 / 23:16

8 respostas

Isso é resultado da construção da maneira mais eficiente (barata) possível e quase não há necessidade de válvulas de ambiente.

Primeiro, eficiência:

  • Válvulas são mais caras que tubos. Válvulas extras significam mais custos de mão-de-obra.
  • Se as válvulas estiverem localizadas centralmente, será necessário mais tubo, pois cada "zona" precisará ser executada em casa, em vez de ramificar-se de um tubo compartilhado. Tubo extra significa mais custo de mão-de-obra.
  • Se as válvulas não estiverem localizadas centralmente, elas precisam estar localizadas em um local acessível para serem utilizadas. Isso significa projetar um espaço para eles ou localizá-los em algum lugar que não esteja no caminho. Trabalho de projeto extra e tubo extra significam mais custos de mão-de-obra.

Segundo, há pouca necessidade de instalar válvulas antecipadamente:

  • Em caso de emergência, desligar a água da casa por algumas horas (ou um dia) enquanto aguarda um encanador (ou uma corrida para a loja de ferragens) é um inconveniente que a maioria das pessoas pode gerenciar.
  • Os vazamentos mais comuns são em luminárias, não em tubos. Cada acessório geralmente tem seu próprio desligamento.
  • Se você precisar de uma válvula para facilitar uma reforma enquanto a casa estiver ocupada, é fácil planejar desligar a água brevemente para instalar uma válvula local.

Em resumo, as despesas com válvulas extras, tubulações e mão-de-obra não valem a pena, especialmente da perspectiva de um construtor, onde uma pequena redução no custo por casa construída resulta em uma grande economia geral.

13.08.2019 / 15:12

O Viega Manabloc é um exemplo de sistema no qual um coletor central de válvulas usa um tubo dedicado para todos os equipamentos da casa, como mencionado no comentário do BillDOe. imagem do coletor Viega Manabloc

Em alguns lares dos EUA, não é uma adaptação difícil dividir a casa em pelo menos duas zonas. Normalmente, o serviço de água entra em um espaço inacabado no "armário de utilidades", onde o aquecedor de água também está localizado. Haverá algumas camisetas e tubos de água em direções diferentes para o banheiro principal, cozinha, outros banheiros etc. Esses tubos podem ser cortados e válvulas inseridas para que a água possa ser desligada de maneira seletiva.

Em minha própria casa, reconfigurei o encanamento na despensa. Eu tenho a cozinha e o banheiro do porão em um par de válvulas (uma para quente e frio) e a lavanderia e outros banheiros em um par diferente. Estes estão dispostos ordenadamente ao lado do aquecedor de água. Isso me permitiu adiar a substituição do fechamento sob cada lavatório e vaso sanitário, que sempre parece estar congestionado e / ou corroído a ponto de não poder ser desligado quando é mais necessário.

Não é tão refinado quanto a abordagem múltipla, mas os reparos de encanamento de rotina são muito menos estressantes quando pelo menos um banheiro da casa permanece funcional!

Agora, para realmente responder sua pergunta. Custou menos de US $ 100 em peças e várias horas de trabalho para fazer essa mudança em minha casa. Fazer o trabalho dessa maneira durante a construção original custaria quase o mesmo. Isso não acontece porque o comprador da casa não quer pagar mais por isso, o construtor não quer pagar por isso do seu próprio bolso e o encanador não vai fazer esse trabalho extra / premium de graça .

13.08.2019 / 01:52

Seria difícil instalar desligamentos de área na maioria das residências, pois eles precisam estar acessíveis para serem úteis. O melhor cenário é um painel de acesso no chão ou na parede; o pior é fora da sala em uma sala ou armário adjacente.

Ainda mais danoso é o fato de que eles, por definição, estariam em locais fora do padrão. Tenho pena do pobre encanador que se depara com um fechamento fechado em algum lugar entre o fechamento principal e o dispositivo elétrico. Se for uma casa recém-adquirida ou se a pessoa com conhecimento não estiver em casa durante a chamada de serviço, você nunca a encontrará.

13.08.2019 / 01:49

Existem - normalmente não em casas

Edifícios comerciais, industriais e multi-residenciais quase sempre têm válvulas de isolamento para decolagens de pisos ou unidades e para cada "grupo" de equipamentos. O que constitui um "grupo" depende do layout do edifício. Basicamente, é um ato de equilíbrio entre o tamanho de uma área que deve ser desligada para reparos ou modificações e o custo adicional de válvulas, painéis de acesso e tubulações adicionais.

Reparos e manutenção que exigem isolamento de água em uma casa são relativamente raros e apenas incomodam um proprietário, portanto essas válvulas adicionais geralmente não são justificáveis.

14.08.2019 / 06:36

Na França, é comum. Não apenas com pequenas válvulas de fechamento para quente e frio, mas também para toaletes, lavadoras, chuveiros de lava-louças e aquecedores de água.

Também há coletores próximos às caldeiras principais e externas, que isolam cada alimentação separada. Possivelmente exagerado, o que significa mais vazamentos em potencial, mas ainda assim é útil em algumas ocasiões.

Provavelmente está ligado ao seu pensamento em circuitos elétricos, onde cada quarto possui um fusível / disjuntor individual, ao contrário do Reino Unido, onde a rede elétrica em anel é a situação usual.

14.08.2019 / 08:05

Isso realmente depende do estilo da casa e da planta. Por exemplo:

  • Minha casa anterior era uma moradia em banda da 3 com cozinha, despensa e lavabo no andar 1st e banheiros completos nos andares 2nd e 3rd. Como na maioria dos projetos modernos, todas as salas com serviço de água foram empilhadas sobre a outra para minimizar a quantidade de encanamento que precisa ser operada. Tentar dividir o serviço de água por cômodo ou piso naquela casa seria uma péssima idéia, porque todas as linhas ainda corriam pelas mesmas áreas das mesmas paredes.

    1. Você não pode ver as linhas dentro das paredes; portanto, você não tem idéia de qual delas está danificada e de que espaço desligar.

    2. Existe o risco de uma linha ficar seriamente danificada com um vazamento grande, enquanto uma linha adjacente tem um vazamento menor. Desligar apenas a linha com o vazamento maior e mais óbvio faria parecer que estava sob controle, mas ainda haveria água fluindo para o espaço da parede a partir do segundo vazamento menor. Você teria que fechar a casa inteira de qualquer maneira para ter certeza de que nada estava vazando.

    3. Se você dobrar o número de linhas que atravessam uma área da parede, duplicará as chances de atingir uma linha enquanto martela um prego nessa área da parede. Triplicar o número de linhas, triplicar as chances de acertar uma linha. Etc.

  • Atualmente, moro em uma casa de fazenda de um andar com banheiros completos 2 em uma extremidade e uma cozinha, despensa e lavabo na outra. Existem zonas muito óbvias do 2 e, como a despensa fica no meio da casa, nunca há dúvida de qual zona pertence a uma linha de água. Com esse layout, teria sido bobagem não coloque válvulas de suprimento para controlar as zonas 2 de forma independente.

Toda essa conversa sobre múltiplas válvulas e linhas de água é realmente apenas uma distração do problema real aqui: você dirigiu um prego através de uma linha de água. Se você possui um conjunto de linhas 1 ou um conjunto de linhas 5, ainda está gastando tempo e dinheiro para abrir uma parede, reparar uma linha de água e fazer toda a limpeza necessária. Em áreas com espaço aberto, as linhas devem ficar um pouco soltas; assim, se uma unha aparecer, as linhas serão afastadas, em vez de perfuradas. Em locais onde as linhas não podem desviar. Por exemplo, ao passar por um pino de parede, deve haver uma placa de bloqueio de metal para proteger as linhas. Com uma instalação adequada, as chances de danificar alguém com uma unha devem ser muito pequenas.

13.08.2019 / 23:28

Aqui no Reino Unido, você geralmente encontra uma torneira na cozinha para o suprimento de frio para tudo, exceto a pia, no armário embaixo da pia (às vezes é quente também, mas a maioria dos aparelhos fica fria apenas nos dias de hoje).

Imagino que isso ocorra porque, se um aparelho como uma máquina de lavar ou lava-louças estiver vazando levemente, não é imediatamente óbvio qual aparelho. Atingir também a válvula de serviço normalmente significa puxar o aparelho de baixo da bancada e depois rastejar por trás dela, o que pode estar além da força ou agilidade de alguns chefes de família. Dá-lhe a opção de desligar facilmente os aparelhos sem acabar com uma casa inabitável sem água.

Foi um mandado de Deus quando meu vizinho do térreo me disse que ele estava com água escorrendo pelo teto. Não era um aparelho defeituoso. Acontece que um roedor havia caído no chão e mordido o cano de água até os aparelhos. Tive que desmontar metade da cozinha para consertá-lo, mas felizmente ainda tinha uma pia e um banheiro enquanto isso era resolvido. BTW sempre verifique se sua seguradora exclui roedores que roem tubos ou fios antes que isso aconteça - é caro se o fizerem.

13.08.2019 / 17:28

A tradição não é fazer isso; É difícil conseguir empreiteiros ou encanadores para mudar. Quando elaborei os planos da minha casa, coloquei uma válvula em cada ponto de uso da água (você não precisa de cada quarto). Embora eu estivesse lá a maior parte da construção, senti falta de que os encanadores não colocassem válvulas fechadas para a banheira / chuveiro. Eu preciso deles agora, é muito inconveniente fechar a casa inteira. Meu desligamento necessário na entrada E na saída de aquecedores de água quente tem sido útil. Da mesma forma, os autores desejam as portas "24" nos banheiros; eu supervisionei uma e obtive a porta 36 "mostrada no desenho. Perdi o segundo e tive que tirar os conspiradores 24 "e abrir uma abertura brusca 28" depois que os conspiradores foram embora.

13.08.2019 / 20:35