O grampo Romex precisa de aterramento no NMT?

0

Quero fazer a transição de Romex para THWN em PVC. A transição, pelo que ouvi, é bastante comum de ir de dentro para fora. Minha pergunta é: eu sei que o NEC é bastante exigente quando se trata de aterrar qualquer coisa de metal em uma caixa elétrica e me perguntei se, na seguinte situação, o grampo romex teria que ser de alguma forma aterrado?

insira a descrição da imagem aqui

Nota: a junção será interna (sótão).

por Alex 24.05.2019 / 08:58

2 respostas

Use um grampo de plástico NM

Minha solução para esse problema seria simplesmente usar um plástico (não metálico, IOW), grampo NM, como um Arlington NM74, NM75 ou NM840-844, em vez do metálico, já que esta caixa é interna.

24.05.2019 / 13:49

Não, nunca, nunca com esse tipo de acessório romex. Também com essa caixa de encaixe, deve estar dentro. Ou monte na parede externa e desmonte um buraco na caixa.

24.05.2019 / 09:04