220v, gfci e amperes

0

sou um cervejeiro doméstico e adquiri recentemente um pote de cerveja 200v 30amp (NEMA 6-30p).

Eu tenho um receptáculo 220v 50amp rv (NEMA 14-50r) com um disjuntor duplo pólo 50A GFCI no painel principal da casa.

Estou planejando fazer uma caixa de projeto que seja conectada ao receptáculo rv para fornecer receptáculos de energia para o pote de fermentação (NEMA 6-30r) e dois NEMA 5-15R para bombas de fermentação. A caixa do projeto terá um disjuntor 220v 30amp, bem como um disjuntor 110v 15amp.

Minha pergunta é em relação ao serviço GFCI no meu painel principal. Fornecerá proteção adequada para o bule e para as bombas?

Preciso que os disjuntores na caixa do meu projeto também sejam GFCI?

Agradecemos antecipadamente a sua ajuda.

Chris

por Brewer220v 18.08.2019 / 06:04

1 resposta

Um GFCI protege tudo no seu caso

Como o disjuntor do alimentador é um GFCI, ele fornece proteção GFCI para o que estiver conectado a ele; pense nisso como fornecendo uma "zona de proteção", se você desejar. Isso está consagrado no NEC no 215.9:

215.9 Ground-Fault Circuit-Interrupter Protection for Personnel. Feeders supplying 15- and 20-ampere receptacle branch circuits shall be permitted to be protected by a ground-fault circuit interrupter installed in a readily accessible location in lieu of the provisions for such interrupters as specified in 210.8 and 590.6(A).

Como resultado, você pode usar disjuntores regulares (ou mais precisamente, unidade de montagem disjuntores, como QOUs Square-D, projetados para montar diretamente em um gabinete, em vez de no interior de um painel) na caixa de distribuição a jusante, em vez de precisar ajustá-lo aos GFCIs.

18.08.2019 / 07:43