Estou instalando cabos de derretimento de neve em uma calçada de concreto e pedra. Requer tapetes 5 classificados em 25 Amps e 6000 watts. Também preciso de uma pequena extensão de fio de aquecimento 6th para cobrir toda a área. Os fios frios (cabo condutor não resistivo) têm os pés 10 / 3 e 20.

Portanto, para levá-lo ao meu porão, preciso de uma caixa de conduíte no solo para conectar os cabos 6 e depois uni-los com o 10 / 3 NMWU na caixa e passar esses cabos por um ou por um canal 2 no painel da casa.

Então, minhas primeiras perguntas são sobre o tamanho dos conduítes e a tracção dos fios. Para os condutores frios da caixa de conduítes ...

O conduíte de PVC 1 / 2 "será difícil de atravessar (pés 3 a 15, cotovelos 2x 90)?

O 3 / 4 "é um exagero?

Posso obter cabos 6x - 10 / 3 facilmente através de um conduíte 2 "? (3x 90 cotovelos com pés 15-20).

A tabela de preenchimento diz 63 max para condutores 10 / 3 e terei 6x3 = 18 mais terra e revestimento.

Ontário, Canadá

Dissecação de cabos de derretimento de neve

por Fredo Corleone 31.07.2019 / 14:17

2 respostas

Se apenas no tubo 1 houver uma redução no número de condutores de corrente? Nos EUA, eu usaria fio thhn / thwn, mas com o empate real do amplificador 25, seria necessário aumentar o fio para #8, porque o 125% do 25 é o 31.25a. O pvc rígido 1-1 / 2 permitiria o 18 #8, eu não tentaria puxar cabos multicondutores através do conduíte, custa mais e não é necessário, pois você está executando o conduíte. O fio Thhn / thwn é classificado para locais úmidos e custaria menos que NMWU. E, como Isherwood mencionou, uma vez que as emendas estão abaixo do nível da grade, elas precisam ser listadas para enterro direto / molhado. Em uma nota lateral, você vai colocar isolamento sob os tapetes? Isso realmente ajudará no consumo de energia, que será uma maneira cara de derreter o gelo e a neve.

31.07.2019 / 15:58

Seis circuitos 30A, não é?

E requer neutro? Você tem certeza? Não há razão lógica para precisar de neutro e, se o cordão frio for 10 / 3, lembre-se, isso é cordame e em cordame, o número / 3 inclui terra. Independentemente disso, isso não muda o que estou prestes a dizer sobre redução de canal. Em um circuito de fase dividida, o neutro não é contado para a redução da contagem de fios.

Aqui está como a matemática trabalha com o canal de redução (pelo menos no lado sul do paralelo 49th). Você observa a capacidade do fio em sua temperatura máxima - 90 graus C para THWN -2, THHN ou NM -B. Multiplique por 80% para fios 3-6, 70% para fios 7-9 ou 50% para fios 10-20. E na alimentação de fase dividida, todos os circuitos possuem fios 2 que contam. Portanto, com os circuitos 3, o fio #10 é bom para a 32A, com os circuitos 4 28A (com os quais você ainda pode se safar) e os circuitos 5-10 apenas 20A (nada bom).

Portanto, recomendo os cabos 2 com os circuitos 3 por canal.

Cada conduíte precisa apenas de fio terra 1. Você não precisa projetar para cada circuito uma falha de aterramento ao mesmo tempo!

Isso é fios 7 ou 10, dependendo se você precisar de neutro. Ambos são permitidos no "canal" 3 / 4 ", mas os fios 10 no 3 / 4" são o limite legal e isso significa uma atração muito desafiadora.

No entanto, se você estiver muito comprometido com os circuitos 6 no canal 1, deverá reduzir o valor 50%. Você precisa do serviço 30A, portanto, precisa de um fio capaz de 60A na sua temperatura operacional mais alta. Para a THWN-2, é o cobre #6 ou o alumínio #4, que permite o 75A, que você atribui ao 37.5A. Supondo que os fios 13 (condutores 12 + terra 1), você desejará um canal de "2" para o canal #6Cu ou 2-1 / 2 "para o #4Al, para manter o esforço de tração" simplesmente brutal "em vez de totalmente impossível. Se forem necessários neutros, suba outro 1 / 2 ".

De cabeça para baixo, com #4, agora é permitido fazer comentários, para que você possa comprar todo o preto e colar em branco ou verde para neutro e terreno. Desvantagem, você precisa fornecer grandes cavidades para emendas de fio levando em consideração o raio de curvatura.

31.07.2019 / 23:25