Bem, se você estiver disposto a instalar uma pequena caixa de disjuntor, instale um pequeno subpainel - é isso que são. Você precisa de um subpainel main-lug no espaço 4.
A alimentação atualmente para o aquecedor de água vai para os terminais principais.
Um disjuntor 30A vai para o aquecedor de água.
Um disjuntor 20A vai para o #12 indo para o forno.
Isso desarmará o painel principal se o aquecedor de água ligar enquanto o forno estiver em operação. Se você deseja intertravá-lo para que as duas cargas não possam ser ativadas ao mesmo tempo, obtenha um painel da Siemens e esse bloqueio destinado a geradores.
Grande problema embora. Este painel não terá nenhum fio neutro e é uma questão de tempo até que algum palhaço conecte um circuito 120V lá. Aparentemente, isso "funcionará", mas será perigoso se você estiver usando a barra neutra incorporada como barra de aterramento. Portanto, recomendo que você não o mantenha - como uma barra neutra, apenas faça-a vazia. Remova o parafuso de aterramento da barra neutra, uma vez que é um subpainel, instale uma barra de aterramento acessória e conecte os aterramentos. Deixe a barra neutra desconectada. Os pontos de bônus se você encontrar um painel que vem com uma barra de acesso acessória; caso contrário, serão como $ 6.
Disjuntores e barras de aterramento devem corresponder ao painel. Para todos os fins práticos, isso significa a mesma marca e série solicitadas no rótulo do painel, a menos que você seja um gênio na aplicação de disjuntores "classificados", que são aqueles projetados especificamente para painéis de concorrentes e são listados pela UL para comprová-lo.