Posso adicionar uma tomada 20A ao circuito do aquecedor de água 30A?

1

Comprei para minha esposa um forno pequeno e requer um circuito amplificador 20.

Bem ao lado de onde queremos usar esse forno, está o nosso tanque de água quente, que está em um circuito de amplificador 30 dedicado saindo da caixa do disjuntor principal.

Eu quero colocar um fio 12 AWG fora da caixa de desconexão do aquecedor de água quente na parede, sobre os pés 3, e depois conectar uma tomada GFCI do amplificador 20 para conectar o forno.

1) Tudo bem fazer isso?

2) Em caso afirmativo, também devo instalar um único disjuntor de amplificador 20 entre a caixa de desconexão e a tomada?

3) Se sim, no único disjuntor de amplificador 20, existe uma pequena caixa específica de um disjuntor que eu possa usar?

por Dave 01.02.2019 / 17:22

2 respostas

Não. Seu aquecedor de água está em um circuito 30A porque é (presumivelmente - a menos que seja extraordinariamente pequeno) o que é necessário. Não há sobrecarga no circuito para carga adicional, especialmente uma desse tamanho.

01.02.2019 / 17:23

Bem, se você estiver disposto a instalar uma pequena caixa de disjuntor, instale um pequeno subpainel - é isso que são. Você precisa de um subpainel main-lug no espaço 4.

A alimentação atualmente para o aquecedor de água vai para os terminais principais.

Um disjuntor 30A vai para o aquecedor de água.

Um disjuntor 20A vai para o #12 indo para o forno.

Isso desarmará o painel principal se o aquecedor de água ligar enquanto o forno estiver em operação. Se você deseja intertravá-lo para que as duas cargas não possam ser ativadas ao mesmo tempo, obtenha um painel da Siemens e esse bloqueio destinado a geradores.

Grande problema embora. Este painel não terá nenhum fio neutro e é uma questão de tempo até que algum palhaço conecte um circuito 120V lá. Aparentemente, isso "funcionará", mas será perigoso se você estiver usando a barra neutra incorporada como barra de aterramento. Portanto, recomendo que você não o mantenha - como uma barra neutra, apenas faça-a vazia. Remova o parafuso de aterramento da barra neutra, uma vez que é um subpainel, instale uma barra de aterramento acessória e conecte os aterramentos. Deixe a barra neutra desconectada. Os pontos de bônus se você encontrar um painel que vem com uma barra de acesso acessória; caso contrário, serão como $ 6.

Disjuntores e barras de aterramento devem corresponder ao painel. Para todos os fins práticos, isso significa a mesma marca e série solicitadas no rótulo do painel, a menos que você seja um gênio na aplicação de disjuntores "classificados", que são aqueles projetados especificamente para painéis de concorrentes e são listados pela UL para comprová-lo.

01.02.2019 / 22:21